Недавнее содержимое от AlexanderUshakov

  1. Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

    Спасибо. Регистры опрашиваются по одному адресу нормально. А модбас сканнер опрашивал группу регистров, видимо поэтому выдавало ошибку
  2. Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

    Добрый день! Подключаюсь ноутбуком к ECL310 через ethernet на стандартных настройках TCP 192.168.1.100:502, контроллер пингуется. Пытаюсь считать Holding Registers (40000-41000) через CASModbus scanner выдает ответ: Exception Response: The device responded but with an error instead of data...