  1. Алий

    Вопрос ЗИП

    Добрый день! Ваш запрос передали в службу клиентского сервиса на почту: R128240@danfoss.com На данном форуме мы готовы помочь Вам по вопросам, связанным с особенностями применения оборудования. По вопросам подбора артикулов Вы можете в будущем писать на почту calL@danfoss.ru С уважением, Алий!
  2. Алий

    Вопрос Программа расчета теплообменников Ридан Онлайн

    Добрый день! Мы занимаемся устранением данной проблемы. В ближайшее время Вам будет предоставлен полный доступ. С уважением, Алий Байрамуков Руководитель направления «Теплообменное оборудование» ООО "Данфосс" Отдел тепловой автоматики 143581 Москва, Истра, с/пос Павло-Слободское, д...
  3. Алий

    Вопрос Инструкция по эксплуатации ПТО

    Добрый день! Руководство по эксплуатации разборных ПТО можно скачать на странице: https://www.ridan.ru/products/catalog-rpto Ссылка на документ расположена внизу страницы. С уважением, Алий Байрамуков Руководитель направления «Теплообменное оборудование» ООО "Данфосс" Отдел тепловой автоматики...
  4. Алий

    Вопрос Кубы на теплообменнике Ридан

    Добрый день! Для корректного расчета теплообменника с измененным количеством пластин направьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на поверочный расчет. Шаблоны опросных листов можно найти на странице: https://open.danfoss.ru/selection-pto Также Вы можете самостоятельно выполнить...
  5. Алий

    Вопрос Вопрос по НН№45Е

    Добрый день! Теплообменник будет работоспособен во всем диапазоне рабочих температур, которые указываются в расчетном листе при подборе. Если реальные параметры теплоносителя по одной стороне не соответствуют расчетным, тогда и по другой стороне параметры теплоносителя на выходе будут...
  6. Алий

    Вопрос Поверочный расчет ТО

    Добрый день, @Mikhail! Прошу сообщить номер расчета и параметры для поверки. О данной проблеме сообщим нашим тестировщикам и группе OpenDanfoss. Проблема будет устранена при следующем обновлении. А пока прошу заполнить опросный лист и направить запрос на расчет. С уважением, Алий!
  7. Алий

    Вопрос Вопрос по теплообменнику НН 47 047-05275

    Добрый день! Если перепутали направление движения теплоносителя, т.е. порты F1 c F4 или F2 c F3, в результате чего противоточная схема стала прямоточной, тогда эффективность теплообменника существенно уменьшится и требуемые параметры не будут достигнуты. Если же перепутали горячую и холодную...
  8. Алий

    Вопрос НН№113

    Добрый день! Схему подключения теплообменного аппарата можно посмотреть в руководстве по эксплуатации на странице: https://www.ridan.ru/products/catalog-rpto С уважением, Алий Байрамуков Руководитель направления «Теплообменное оборудование» ООО "Данфосс" Отдел тепловой автоматики 143581...
  9. Алий

    Вопрос Монтаж теплообменника

    Добрый день! Согласно руководству по эксплуатации разборных пластинчатых аппаратов компании "Ридан" при наличии в системе поршневых, шестеренных насосов, дозирующих устройств и т.п., необходимо исключить возможность передачи пульсации давления и вибраций на пластинчатый...
  10. Алий

    Вопрос Увеличение мощности ПТО

    Добрый день! Для определения необходимого количества пластин заполните опросный лист в свободной форме на странице: https://open.danfoss.ru/free-form и направьте запрос на расчет. Прошу подробно описать в комментариях задачу. Обращаю Ваше внимание: Ваш аппарат собран на 1-й раме. Максимальное...
  11. Алий

    Вопрос XB 61H-1 140 PN25 паяный ТО G2

    Добрый день! Теплообменник должен гарантированно работать. Для выезда специалиста необходимо заполнить заявку на сервисное обслуживание на сайте: https://www.ridan.ru/maintenance/service#block2 После этого с Вами свяжется один из сервисных партнеров. Спасибо за Ваше обращение!
  12. Алий

    Вопрос Узнать мощность ТО

    Добрый день! Необходимо провести поверочный расчет на "доработанный" теплообменник. Это можно сделать на нашем сайте или заполнить опросный лист на поверочный расчет и направить его на расчет. С уважением, руководитель направления "Теплообменное оборудование" Алий Байрамуков!
  13. Алий

    Вопрос Вопрос по теплообменнику

    Добрый день! Если оба теплоносителя являются водой, тогда можно поменять местами. Только менять необходимо симметрично, чтобы сохранилась схема движения теплоносителей, т.е. вход горячей на вход холодной, выход горячей на выход холодной. Производительность в данном случае может незначительно...
  14. Алий

    Вопрос Подбор ТО ГВС2

    Добрый день, Mikhail! Методика расчета предполагает расчет с "запасом", т.е. расход - зимний, а температура обратной сетевой воды выбирается для переходного периода (те самые 42 °С). В реальности таких параметров не будет, но такой расчет позволяет подобрать теплообменник, который будет...
  15. Алий

    Вопрос Подбор ТО ГВС2

    Добрый день, @Mikhail! 1) Тепловую нагрузку системы отопления необходимо указывать максимальную (зима). Да, необходимо указывать полную нагрузку системы ГВС. 2) Нагрузка и расход теплоносителя связаны между собой уравнением теплового баланса, поэтому при известном температурном графике...