Недавнее содержимое от Andrew

  1. Вопрос EKE 400 сетевые переменные

    В DX: 0 - Ничего не делать, только вывести аварию. 1 - Остановить охлаждение и вывести аварию. При аварии вентилятора проще останавливать охлаждение, не дожидаясь лишней порции жидкости в компрессоре, особенно если N24>0 Pt1000 класс B тоже не поражает своей точностью, а трех(четырех) проводную...
  2. Вопрос EKE 400 сетевые переменные

    Stepan, Да, все понял. Хорошо что остановить работу контроллера можно двумя способами. Но авария вентилятора была бы логичней, может Данфосс обновит программу контроллера, добавив аварию вентилятора и возможность использования NTC?
  3. Вопрос EKE 400 сетевые переменные

    Stepan, спасибо за ответ. 1. Это печально же. 2. А как настроить цифровой вход?
  4. Вопрос EKE 400 сетевые переменные

    Stepan, спасибо. Еще пара вопросов: 1. Почему конфигуратор не разрешает использовать датчики NTC? 2. Можно ли завести в контроллер аварию вентилятора?
  5. Вопрос EKE 400 сетевые переменные

    День добрый, составляю описание контроллера и натолкнулся вот на такую строчку. Как ее понимать? В контроллере за работу в аварийном режиме отвечают две разных переменных, но при этом их значение одинаковое, или одна переменная относится к аварии датчика перегрева, а вторая датчика давления...