Недавнее содержимое от EvgeniyKumir

  1. Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

    Спасибо! Буду читать тогда напрямую с регулятора.
  2. Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

    Проверял на ключах А266 и А361, по крайней мере как получилось прочитать из регистров. Есть ещё ключи А230, но на них не проверял. Программу по настройке качал с сайта, но возникла проблема. При помощи соединения "Ethernet" через ip адрес не читает, т.к. регулятор подключен через rs485 к gprs...
  3. Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

    Добрый день! Появилась необходимость в дистанционной (через GPRS) перенастройке регуляторов ECL Comfort 210/310, решил это путем отрисовки интерфейса самого регулятора, как показано на рисунке ниже. Все работает хорошо, задержки есть, но это не критично, лучше чем ходить постоянно по подвалам...