Недавнее содержимое от Holod

  1. Вопрос Подбор оборудования

    Почему данные коэффициенты неправильные? Подскажите пожалуйста литературу из которой можно подобрать более точные значения для расчета Kv регулирующей арматуры
  2. Вопрос Подбор оборудования

    Спасибо за ответ! Будьте добры ответить на возникшие вопросы: Обратный клапан был подобран под медную трубу 7/8", исходя из выходного патрубка компрессора, расчетной скорости в трубопроводе( = 4,85 м/с) и входного патрубка конденсатора, которые все 7/8" Я понимаю, что рекомендуемая скорость по...
  3. Вопрос Подбор оборудования

    Здравствуйте! Для фреоновой системы на R134a, был подобран обратный клапан https://ridan.ru/product/020-1032R Который имеет коэффициент пропускной способности Kv = 8.5 По моему расчету Kv получается будет равен 2.5 Что будет означать такое различие между расчетом и действительным коэффициентом...