Недавнее содержимое от Ilya

  1. Вопрос Вопрос по ecl comfort 110

    Добрый день! Контроллер ecl comfort 110 поддерживает температуру теплоносителя для системы отопления порционально текущей температуре наружного воздуха в соответствии с температурным отопительным графиком. Либо настраивается на поддержание требуемого значения постоянной температуры воды в...
  2. Вопрос Соединение клапана и контроллера ECL

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Схемы подключений приведены в каталоге rc08e1250_elektronika_i_dispetcerizaciya.pdf (danfoss.ru)
  3. Вопрос Работа автоматики регулировки температуры ГВС.

    Добрый день, Сергей! Рекомендуем проверить настройки контроллера, а именно уставку по температуре, которую он должен поддерживать. В данном случае, если контроллер поддерживает только уставку по температуре, зависимости работы автоматики от мощности теплообменника нет.
  4. Инфо Новые семейства оборудования Danfoss для Revit

    Технологии информационного моделирования активно внедряются в строительную отрасль. Развитию этого направления способствует и правительство: с января 2022 года создание и ведение информационной модели здания станет обязательным для всех объектов госзаказа. Вместе с этим «Данфосс» регулярно...
  5. Изменены конструкции разборных пластинчатых теплообменных аппаратов НН№07, НН№20

    Уважаемые Партнеры и Заказчики! Сообщаем об изменении в конструкции разборных пластинчатых теплообменных аппаратов серии НН№07, НН№20. Внесение данных изменений дает ряд преимуществ по сравнению с предыдущей конструкцией: новая конструкция теплообменников типа НН№07 и НН№20 позволила...
  6. Публикация ECL4 Control — новое поколение контроллеров для эффективного управления теплом

    . Регуляторы температуры ECL пользуются большой популярностью: версия 310 вышла в 2010 году, и с этого момента на российском рынке было продано более 75 000 экземпляров — как в составе блочных решений, так и отдельно. Их функционал охватывает множество схемных решений для тепловых пунктов и в то...
  7. Вопрос Фланцы на арматуре в Revit

    Добрый день, Михаил. Внесение дополнений в доступные фланцы в семейства в ближайшее время не планируется. Если требуются фланцы, отличные от приведенных в семействах, Вы можете их добавить в проект самостоятельно. Благодарим за обращение!
  8. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! Спасибо что поделились опытом. 14 лет для EPDM очень серьезный возраст. Спасибо за Ваше обращение!
  9. требуется ликвидировать низкочастотный шум в трубах отопления МКД

    Добрый день, Александр Владимирович Сложно с полной определённостью сказать что может быть причиной. Я бы рекомендовал проверить наличие гибких подводок на трубопроводах после насосов, а также проверил расчетные скорости в трубах. Также возможно в трубу что-то попало и создается локальное...
  10. Вопрос 3D модели шарового крана BVR

    Добрый день, Revit Семейства кранов BVR для Revit доступны на портале: Трубопроводная арматура (danfossrussia.ru) Благодарим за обращение!
  11. 004b1450 паяный ТО замена

    Добрый день, Елена ! Прямой замены этому теплообменнику к сожалению нет. Для подбора аналога необходимо заполнить опросный лист для подбора теплообменника (опросный лист доступен на странице Подбор пластинчатых теплообменников РИДАН · Danfoss. После того, как опросный лист будет заполнен ...
  12. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! Да, по шильдику на теплообменнике можно идентифицировать типоразмер. Думаю, расхождение в 1 мм может быть связано с настройкой пресса на котором штампуются пластины. Спасибо за Ваше обращение!
  13. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! То, что теплообменник удалось собрать с использованием старых уплотнений еще не гарантирует, что он успешно пройдет опрессовку. Тем более если на уплотнениях есть остаточная деформация. Для определения причины, по которой есть разница в высоте в старых и новых пластин в...
  14. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день,Disolver! В данном случае невозможно ничего гарантировать. Я бы рекомендовал заменить все уплотнения в теплообменнике т.к. старые вероятнее всего потеряли гибкость и отвердели. Добиться с их помощью герметичности теплообменника будет сложно или даже невозможно. Спасибо за Ваше...
  15. Вопрос теплообменник в разборе

    Добрый день, Меренков Илья! Ваш запрос передан специалистам на почту cs@ridan.ru. По вопросам подбора и расчета теплообменников просим Вас обращаться на почту cs@ridan.ru. На данном ресурсе будем рады ответить на Ваши вопросы об особенностях применения оборудования. Спасибо за Ваше обращение!