Добрый день.
Вопрос про то, как изменить параметр 4103 (тип датчика S10), так и не решён.
Четверг в 15:28
День добрый.
В данном экране меняется параметр 11327 (тип входа для S10), а не 4103 (тип датчика S10)
его я могу поменять и через ECL...
22 Апр 2024
Добрый день. В каком экране искать данную настройку? Перерыл все экраны, не нашёл.
19 Апр 2024
Добрый день. Спасибо за ответ.
Но в программе ECL Tool параметр 4103 не активный - его невозможно поменять в отличие от 4104 или 4105...
17 Апр 2024
День добрый. Спасибо за ответ.
А ответы на оставшиеся два вопроса будут?
2. Почему в Input config в параметре 4103 Config type S10...
13 Апр 2024
ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10
1. В каком параметре можно выставить его диапазон 0-10 бар или 0-16 бар?
В...
9 Апр 2024