ДД! прошу подсказать:
Столкнулась с тем, что в проекте по коллекторным узлам стоит балансир Санекста DPR 15 c KVS 2,9.
Я могу заменить этот клапан на APT-R 15 с KVS 1,9 или я должна уже менять на APT-R 20 c KVS 2,9?
Прикрепила в файл скрин спецификации с проектными настройками.
Плюс еще не...