  1. Вопрос Ecl210 a214 настройки

    Cпасибо за инструкцию. я с ней уже ознакамливался. вопросы остались. поменяв температуру задания в помещении, не имея датчика температуры в помещении - что должно происходить с балансовой температурой?
  2. Вопрос Ecl210 a214 настройки

    Дело в том, что объект находится далеко, я туда поеду когда получу ответы. Ecl210 старый, 2014 года примерно. Есть фото экранов.
  3. Вопрос Ecl210 a214 настройки

    Добрый день! Настроил систему вентиляции с подогревателем, схему выбрал а214.3. Есть датчик температуры в вентканале, на обратку теплоносителя, наружный воздух. 1) Что за температуру я задаю на главном экране? 2) на что влияет температура наружного воздуха? 3) чтобы поменять температуру а канале...