  1. Вопрос регулятор давления до себя ХВС

    Добрый день. Регуятор С101-R - регулятор давления после себя. Установка автоматического воздухоотводчика носит рекомендательный характер, но не обязательный, тем более если таковой не требуется. Байпас устанавливается для того, чтобы резервировать подачу воды потребителю, пусть даже без...
  2. Вопрос регулятор давления до себя ХВС

    Добрый день Опросный лист во вложении.
  3. Вопрос регулятор давления до себя ХВС

    Добрый день. Для стабильной работы регулятора необходимо, чтобы разница между напором на входе и напором на выхое составляла не менее 10 м.в.ст. Если напор после регулятора допустим на значении не выше 36 м.в.ст, можно применить регулятор C101-R DN50 PN16, арт. 082X6100R/ Технические данные...
  4. Вопрос Паспорт крана 065N0236R

    Отправил документ в ЛС. Сайт починили.
  5. Вопрос Подбор аналога

    Добрый день. Предлагаем рассмотреть завторы ЗДМ: https://ridan.ru/catalog/thermal-automation/truboprovodnaya-armatura/diskovye-zatvory/zatvory-diskovye-s-rucnym-upravleniem
  6. Вопрос Обратный клапан NVD-402R Dy200

    Спасибо. Все же предлагаю применять открытые актуальные данные с сайта Ридан.
  7. Вопрос Обратный клапан NVD-402R Dy200

    Добрый день. Укажите пожалуйста ссылку, где находится эта модель. На сайте Ридан, модель именно DN200 не содержится. https://ridan.ru/catalog/thermal-automation/truboprovodnaya-armatura/chugunnie-klapany-obratnye/obratnyi-klapan-nvd-402r
  8. Вопрос Kvs клапанов 7biz

    Добрый день. Для указанного расхода подходят диаметры DN32, DN40. Номинальный расход при 2 м/с: - для DN32 -Qн = 5,8 куб.м/ч - для DN40 -Qн = 9,1куб.м/ч Если в сети после клапана несколько потребителей, то рекомендуется применять клапан большего диаметра, для снижения влияния работы их в сети...
  9. Вопрос Модель MagiCAD (AutoCAD) для клапана BVR-D

    Добрый день. BIM модели в архиве отправил в ЛС.
  10. Вопрос Замены крышки FVF Ду 50 Ру 16, артикул 065B7745

    Добрый день. К сожалению, запасные крышки в настоящий момент не поставляются.
  11. Вопрос Кран Ду200 Ру16 какое возможно давление при опрессовке?

    Добрый день. Пробное давление регламентировано ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие.
  12. Вопрос Кран Ду200 Ру16 какое возможно давление при опрессовке?

    Добрый день. Пробное давление для испытнаий на прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды, составляет 1,5 PN (то есть: 1,5 * 1,6 МПа = 2,4 МПа). Пробная среда - вода, температура 20С
  13. Вопрос Совместимость Ридан и Данфосс

    Добрый день. Совместимы.
  14. Вопрос Подбор электропривода

    Добрый день, Vasily! Подробный ответ отправил в личные сообщения.