  1. Вопрос Подключение Ридан AME-6500R

    Прошу прощения не тот привод описал... У нас AME-1000R-24 Соответственно 24В переменка питание. Вопрос тот же. Ответ такой же?
  2. Вопрос Подключение Ридан AME-6500R

    Подключить по аналогии с редукторным электроприводом AME 435 (схема ниже) Прошу рассмотреть такую возможность и сказать можно или почему нельзя. На объекте уже закуплен кабель 4х проводный и привода... Будет грустно если никак нельзя по 4м проводам подключить
  3. Вопрос Подключение Ридан AME-6500R

    У Вас в схеме подключения указано: - "O - нейтраль, общий (0В)" Это значить что "O" это две клеммы одного потенциального узла? Т.е. объедененные клеммы? И схема над таблицей клемм не соответствует описанию клемм (один потенциометр, вместо аналогового входа и выхода...). Есть актуальная схема?
  4. Вопрос Подключение Ридан AME-6500R

    День добрый! Прошу сообщить возможно ли подключить клапан Ридан AME-6500R к контроллеру с использованием 4х проводного подключения. 1. ~24В 2. ~24В объеденный с "-" контроллера 3. AI (задание) 4. AO (обратная связь) Объеденить O(system neutral) и O (signal neutral)