  1. Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    НА входе и на выходе дросселя есть. С помощью меню настроек самого ПЧ есть такая возможность?
  2. Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    Доброе утро! ПЧ VEDA VFD VF101 выходной ток 110А. Подключен двигатель с ном. током 85А. При задании 80-85% двигатель уже работает на ном. токе. Закон управления в ПЧ установлен SVC. Какими настройками можно снизить потребляемый ток?
  3. Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    добрый день!еще вопрос! в параметре F06.01 функция аналогового выхода назначено -выходной ток. По описанию 100% сигнала соответствует двукратному номинальному току ПЧ. Номинальный ток двигателя выставленный в F02.06 на сигнал не влияет?
  4. Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    доброго дня ! на производстве установлен ПЧ VEDA VFD мод. VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D. по управлению на вход Х1 назначен пуск/стоп, на вход Х2 -аварийный стоп, всвязи с этим вопрос: как действует аварийный стоп на время торможения. т.е. в каком меню настройка по времени останова от команды...