Результаты поиска

  1. Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

    Здравствуйте, уважаемый Администратор! Вопрос такой. Зона пропорциональности термостатического клапана TR-G разная: 0,5; 1; 1,5; 2 градуса. А как достигается это технически? Головки, как я понимаю, TR и TR-70 имеют только режим 2К. Специальные головки приобретаются или эти настраиваются?
  2. Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

    Представители ПОТОКа говорят что им нужно от Ридана "ТЗ" для добавления клапана в программу
  3. Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

    Прошу Вас отправить техническое задание с новыми данными по этому клапану для программы ПОТОК ( teploov)
  4. Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

    Спасибо. Скажите по клапану TR-G он теперь другой модификации и с другими Kv?
  5. Вопрос Зона пропорциональности термостатического клапана.

    Здравствуйте! Помогите разобраться с зоной пропорциональности термостатического клапана, что она значит? Как я понимаю при расчете однотрубной системы отопления мы считаем на режим 2К, подбираем для этого соответствующие Kv, зона пропорциональности и будет 2 градуса? Где-то видел (в...
  6. Вопрос Предваритьельная настройка TR-N

    Возможна ли установка промежуточных значений настройки (т.е. 1,5; 2,5; 3,5 ....) на термостатическом клапане TR-N? В каталоге такой информации нет. На термостатическом клапане Danfoss RA-N такая возможность есть)