Результаты поиска

  1. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Ответ специалиста: Аналоги 065Z3353R2 и 082G6017R Счет и возможность бесплатной доставки на эти позиции Вы можете получить через нашу платформу Ридан Online. Подробнее https://ridan.ru/pr/ridan-online?ut...ity_post02.10_link1&utm_campaign=ridan-online
  2. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: Помогите подобрать замену комплекту привода danfoss ame 25, клапана vf3?
  3. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Ответ специалиста: Аналог 065Z0434R. Обращаем Ваше внимание, что данный клапан будет работать ТОЛЬКО с приводом Ридан. Для подбора привода уточните, пожалуйста, напряжение привода и скорость перемещения штока.
  4. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: Аналог Клапан регулирующий поворотный серии HFE3 без Мотора Артикул: 065B5180 МОДЕЛЬ: Danfoss
  5. Kate

    Вопрос Аналог Узлы этажные , распределительные

    Добрый день, Мелана! По описанию узла TDU-3-08, к сожалению, не можем предложить аналог, мало информации для подбора. Подскажите, есть ли у вас код оборудования? Или Вы можете воспользоваться нашим конфигуратором для подбора: https://ridan.ru/instruments/configurator-tdu Для подбора ШКСО -1 В...
  6. Kate

    Вопрос запрос информации

    Добрый день! С фланцем под редуктор или электропривод
  7. Kate

    Вопрос 187F0034R

    Добрый день! Да, 2 бобышки входят в комплек
  8. Kate

    Вопрос Использование клапана APT-R

    Добрый день! Мы рекомендуем использовать клапан партнер. При подключении трубки в bvr-dr рекомендуется устанавливать на подающем трубопроводе ручной балансировочный клапан
  9. Kate

    Вопрос Шкаф

    Добрый день! 1. Шкафы навесные. 2. Информация Вы сможете найти в тех.описании на сайте или во вложении.
  10. Kate

    Вопрос подбор аналогов APT/CDT

    Добрый день! Потребуется адаптер для импульсной трубки 162L2667. В остальном проблем не будет.
  11. Kate

    Вопрос Регулирующий клапан на обратном трубопроводе

    Добрый день! При установке клапана на обратном трубопроводе, клапан так же ограничивает проход теплоносителя через теплообменник только после него. Таким образом при открытом клапане происходит подогрев, при закрытом клапане нет циркуляции теплоносителя, и нет подогрева. К тому же бывает...
  12. Kate

    Вопрос Р-КП 301 часть переменных не опрашивается по сети

    Добрый день! Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время. Вам предоставят ответ как только это представится возможным. Спасибо за Ваше обращение!
  13. Kate

    Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    Настройками в ПЧ мы можем повлиять только на выходные характеристики тока и напряжения идущие к двигателю. На входные характеристики тока ПЧ влияет косвенно, например посредством нечётных гармоник (3, 5, 7, 11 и тд)
  14. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Можем предложить не полный аналог. Регулятор перепада давления фланцевый, без функции автоматического ограничения расхода, с диапазоном настройки 0,15-1,5 бар. 065B2390R Универсальный регулирующий клапан Ридан VFG-2R DN25, Kvs 8.0, PN16, Tmax 150oC, фланцевый, материал корпуса -углеродистая...
  15. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: Помогите подобрать аналог товара 003H6535
  16. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: Помогите подобрать аналог товара 068U4536
  17. Kate

    Вопрос Подбор аналога

    Добрый день! На замену можем предложить VEDA VF-51 на 11кВт Код заказа Типовой код ABA00011 VF-51-P11K-0025-T4-E20-B-H Документаций и описания по ссылке https://drives.ru/produkciya/vf-51/preobrazovatel-chastoty-vf-51-micro-drive-aba00011/
  18. Kate

    Вопрос Настройка ПЧ VEDA VFD VF-101

    Добрый день. Потребляемый ток можно снизить: AC-дросселем на входе ПЧ DC-дросселем в звене постоянного тока (проверьте типовой код изделия) использованием пассивных фильтров гармоник использованием активных фильтров гармоник
  19. Kate

    Вопрос Регулятор перепада давления VF-2R+ AFP-R

    Добрый день! Нет, этот клапан не подойдет. В качестве регулятора используется клапан серии VFG-2R для Ду 150 это 065B2398R