Результаты поиска

  1. Вопрос подключение

    Спасибо за развернутый ответ, но так и сделано. На форуме, в одном из ответов ваших сотрудников, прочитал что - Для управления приводом AME 655 082G3442 необходим контроллер ELC 210(310) с питанием 24 В. На клемы 1 и 3 привода AME 655 082G3442 нельзя подавать 220 В, только 24 В На объекте...
  2. Вопрос подключение

    Доброго времени суток. Занимаемся обслуживанием тепловых пунктов и систем автоматического регулирования. Объекты где установлено ваше оборудование есть, все работает. Не давно взяли на обслуживание новый объект где установлен контроллер и клапан с приводом Danfoss AME 655. Информация по...