Здраствуйте!
Хотел подобрать теплообменник пластинчатый пишет ничего не найдено, на тех же параметрах но разборный находит,
Это что глюк программы?
Я делаю через
https://ridan.ru/instruments/configurator-pto/standard
Этот конфигуратор.
Можете проверить что не так делаю?
Может можно скачать...
Добрый день!
Помогите подобрать двухходовой клапан с приводом 220 V трехпозиционный.
На эту схему.
Мощность - 30 кВт
Вода-Вода
90/70 - 80/60
Макс давление 16 бар
Макс температура 135 гр.ц
Перапад до ТО 1,5 м.вод.ст, после 1,5 м.вод.ст
Запас +25%
Добрый день!
Мне нужна помощь
У меня высокий перепад давления на входе в офис.
Характеристики сети вход
Зависимая схема
Тп - 90 гр.ц
То - 70 гр.ц
Pп - 3,7 кг.с/см2
Po-2,5 кг.с/см2
Перепад - 1,2 кг.с/см2
давление максимальное в системе 4,0 кг.с/см2
температура максимальная 95 гр.ц
Среда -...
Коллеги помогите разобраться
Все оч просто вот скрин
Скажите что такое резестивная нагрузка ( что подключают)
Что такое индуктивная нагрузка ( Что подключают)
Планируеться 65 сервоприводов на 1 терморегулятор 088GH314R TWA-KR 230V
Прошу если возможно ответ на почту дубините, здезь пока...
Добрый день!
Скажите через какой сервис можно отправить вам на подбор оборудование конкурента?
С уважением,
Шабловский Ян
Инженер технического отдела ТЕРМО
тел: +7(4722) 770-775
моб: +7 (952) 430-28-80
e-mail: shablovskii_y@rusklimat.ru
сайт: www.rusklimat.com