Результаты поиска

  1. Вопрос Управление VTDA VF 51 (от контроллера вентиляции)

    Приветствую. Нужно управлять "частотником" по аналоговому сигналу 0-10В. Интересует схема подключения. Преобразователь частоты управляет приточным вентилятором от контроллера. Если не справляется нагреватель, вентилятор сбавляет обороты (сигнал на частотник+ 0-10В и -24В). Сигнал есть, все...
  2. Вопрос МСХ06D с прошивкой PCM RP

    Добрый день. Вопрос решен. Выехал на объект, проверил коммутацию и конфигурацию, не корректно был подключен контроллер (совсем). Снял, подал питание, настроил, все заработало. Вся автоматика ИТП, КИП приборы, все было подключено с ошибками. Устраняли ошибки монтажа другой компании... Вопрос...
  3. Вопрос МСХ06D с прошивкой PCM RP

    Задействованы только дискретные входы/выходы. Управляет подпиткой (два насоса, прессостат, соленоид) При подаче сигнала на вход(ы) (дискретный (е)) контроллера ни чего не происходит, ни аварии, ни чего, настроено все по инструкции, коммутация, согласно схеме. Что может быть?