  1. Вопрос Комнатные термостаты ret

    Добрый день! В случае с термостатами RET2001RF ошибка E4 связана с потерей связи между термостатом и приёмником сигнала. Это может быть связано с большой удаленностью термостата от приёмника сигнала или с толщиной и материалом перекрытий и стен преграждающих сигнал между приёмником и...
  2. Вопрос Хар-ки 003L8152

    Добрый день! Внешний диаметр 3 мм Внутренний диаметр 1 мм резьба на фитингах 1/16" С Уважением, Денис Сергунин
  3. Вопрос подбор замены

    Добрый день! По результатам проверки - данный код более не поставляется. Прошу уточнить тип клапана, возможно удастся подобрать замену исходя из того на какой клапан нужен привод. С Уважением, Денис Сергунин
  4. Вопрос Установка балансировочного клапана

    Добрый день! Да, для данной комбинации допустим монтаж на вертикальных трубопроводах. С Уважением, Денис Сергунин
  5. Вопрос подбор замены

    Добрый день! В настоящее время выясняю возможность поставки данных приводов со склада в Европе, так как они довольно давно не поставляются в РФ. Прошу уточнить для какого клапана планировалось применить данные приводы? С Уважением, Денис Сергунин
  6. Вопрос Паспорт 003Z4155, 003Z4156

    Добрый день! Документы на комплекты мы не формируем, документы на отдельные изделия прикладываю. С Уважением, Денис Сергунин
  7. Вопрос Прибор для измерения перепада давления и расхода PFM1000

    Добрый день! прибор PFM 1000 позволяет произвести измерения на балансировочных клапанах более 20 производителей. Полный актуальный список производителей можно посмотреть в приложении PFM1000 на смартфоне в разделе Расчеты/Клапан Краткий список производителей представленных в приложении PFM...
  8. Вопрос Балансировка клапанов

    Добрый день! Как правило такую помощь оказывают наши инженеры по работе с проектными организациями. Прошу предоставить Ваши контакты в личном сообщении. Нужны следующие данные Город где Вы находитесь Организация от которой делаете запрос Телефон E-mail Далее я передам их ответственному...
  9. Вопрос Уровень шума в клапане APT

    Добрый день! Для Ваших параметров уровень шума на клапане не превысит 40 дБа в 1-м случае и 30 дБа во втором случае. Прошу пояснить для чего нужны данные по шумам на клапанах? Как правило их не устанавливают в жилых помещениях, и во всём диапазоне рабочих перепадов давления на клапане не...
  10. Вопрос ABNM A5

    Добрый день! ABNM на 220 В не существует. Уточните к какому контроллеру или термостату требуется подключать данный привод, сочетание аналогового управления и напряжения питания 220 В очень редкое. С Уважением, Денис Сергунин
  11. Вопрос Вопрос по MSV-BD

    Добрый день! Общую информацию по работе ручных балансировочных клапанов можно получить из видео Ручные балансировочные клапаны Danfoss. Гидравлическая балансировка инженерных систем - YouTube Сам клапан не показывает давление, для измерения давления на клапане он оснащен измерительными...
  12. Вопрос Шумовые характеристики автоматических балансировочных клапанов APT

    Добрый день! Для клапанов APT нет каких-либо специальных формул или зависимостей позволяющих определить уровень шума в зависимости от настройки и перепада давления на клапане. Если возможно, прошу предоставить информацию о конкретных параметрах для клапана, который Вы выбрали, тогда я смогу...
  13. Вопрос Не могу настроить WIFI модуль. Помогите!

    Добрый день! 1) Проверьте порт на контроллере Icon Master, к которому подключен Wi-Fi модуль, это обязательно должен быть App а не Radio. Бывает так, что при подключении не заметили куда подключен штекер, сам так делал пару раз. 2) Попробуйте включить геолокацию на телефоне перед тем как...
  14. Вопрос Поверка прибора Danfoss PFM5001

    Добрый день! Прибор PFM 5001 не подлежит обязательной поверке, прикрепляю информационное письмо на этот счет. В связи с отсутствием необходимости в поверке мы не организовывали такую процедуру. Для добровольной поверки вы можете попробовать обратиться в Ростест, Поверка манометров, поверка...
  15. Вопрос Термостат с защитой IP21. Ставить ли в санузле или выносить в более сухое помещение?

    Добрый день! Встроенные датчики температуры пола есть в беспроводных термостатах Icon Wireless IK, проводные термостаты в основном оснащаются проводными датчиками. Во влажные помещения не следует устанавливать оборудование с IP21, в связи с этим, если стоит задача регулировать только...
  16. Вопрос регулировка гарнитуры RTR

    Добрый день! Гарнитуры RTR 15/6T не регулируются до монтажа термоэлемента, эти гарнитуры предназначены для однотрубных систем отопления и кроме установки терморегулятора дополнительная настройка не требуется. С Уважением, Денис Сергунин
  17. Вопрос 003Z1165

    Добрый день! Клапаны MNF как правило поставляются со всеми необходимыми комплектующими, если не указано примечание, что нужно заказать комплектующие отдельно. Рукоятка 003Z0180 и ниппели 003Z0104 входят в состав клапана. Комплект игл - 003Z0107 не является необходимым для эксплуатации...
  18. Вопрос RA 2940 013G2940

    Благодарю за детальное описание! Исходя из того, что у Вас температура в помещении находится в пределах диапазона настройки терморегулятора, и изменяется при изменении настройки, а так же батарея остывает и нагревается периодически - сами термоэлементы работают нормально. Идея применения...
  19. Вопрос Термоголовка Danfoss Eco

    Добрый день! Спасибо, что сообщили о несогласованности ответов Данфосс и Тион, прошу в личном сообщении ответить с кем в Данфосс Вы общались по данному вопросу. Терморегулятор Danfoss ECO будет работать по температуре датчика в самом терморегуляторе. При этом настройку температуры Вы можете...
  20. Вопрос RA 2940 013G2940

    Добрый день! Терморегулятор действительно поджимает шток клапана, это можно наблюдать при использовании любых газовых или жидкостных терморегуляторов, это нормальная работа. Спиливать шток напильником не следует. Для корректного ответа на Ваше обращение ответьте пожалуйста на несколько...