Результаты поиска

  1. Вопрос протокол modbus в ЕСL

    Здравствуйте. Для опроса контроллеров по протоколу modbus используюся клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd). В клеммам А и В подключаются выводы модема A и В. Клемма 36 имеет обозначение S и Gnd, т.е. к этой клемме подключается земляной провод -Gnd и S. S- это маркировка какого провода ?
  2. Вопрос протокол modbus в ЕСL

    Здравствуйте. Для подключения к регуляторам температуры ECL210(310( используюся клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd). При подключении к этим клеммам модема данные будут передаваться по протоколу modbus. Возможно ли , что при правильном подключении и обращении к контроллеру из служебной...
  3. Вопрос Pt1000

    Здравствуйте. Т.е. если аппаратная версия ECL310 1.56 и в этой версии , в разделе " функции ключа" нет подраздела "sensor offset", то чтобы создать данный подраздел в контроллере необходимо выбрать "функции ключа"--->" новое приложение", записать в ключ с требуемой конфигурацией контуров (А...
  4. Вопрос Лог с ECL 210( 310)

    Здравствуйте. Уточните, если в п.о. ЕCL Tool, после подключения к контроллеру выбрать иконку с графиком, затем икону "Log", то будет считываться лог со значениями температур за 10,2 дн., который можно сохранить. Тогда можно ли изменить интервал чтения лога и если не изменять, то будет...
  5. Вопрос ЕCL210

    Здравствуйте. Уточните, ведь если в приложениях А.217.3 и А.376.4 (гвс3) используются датчики S2,S3,S5 и S7,S4,S6, т.е. назначение в системах не отличается, то датчики S2,S3,S5 (приложение А.217.3), могут использоваться как датчики S7,S4,S6 в приложении А.376.4, на контроллере ECL310 ?
  6. Вопрос ЕCL210

    Но ведь датчики которые используются в системе ключа А.217.3 и системе гвс 3 ключа А.376.4 одного назначения. А.217.3: S2-датчик температуры подачи тепловой сети S3-датчик температуры зарядки S5-датчик температуры обратного теплоносителя А.376.4 (гвс 3): S7-датчик температуры первичного контура...
  7. Вопрос ЕCL210

    Здравствуйте. Вопрос о регуляторе температуры ECL310. Если в ECL310 записать ключ приложения А.376.4 (cистема отопления+гвс+гвс) и один из контров гвс применить как контур, ключа приложения А.217.3, то при такой конфигурации регулирование температуры будет выполняться ?
  8. Вопрос ЕCL210

    Рассмотрите возможность направить инструкцию по выбору типа контура для регулирования -ГВС или отопление в ЕCL110.
  9. Вопрос ЕCL210

    Здравствуйте. Вопрос не регуляторе температуры ECL210, а о регуляторе температуры ECL110. Правильно понял, что в этот контроллер ключ приложения не записывается, он уже предустановлен и приложение состоит для двух контуров: регулирование температуры подачи с погодной компенсацией в системе...
  10. Вопрос Приложение 376.4

    Здравствуйте. Если в контроллер ECL310 записать приложение 376.4 v.01 c ключа А.376.4, то можно настроить контроллер ECL310 на управление контуром отопления и двумя контурами ГВС. При этом если поддерживать постоянную температуры горячей воды в двух системах ГВС, то в контуре 2 гвс при...
  11. Вопрос Pt1000

    Т.е. если перезаписать ключ А 376.4 v.01 последней версии, то аппаратная версия ECL 310 будет уже не 1.56 и в меню, в раздел "система" будет входить подраздел " Sensor Оffset" ? Но ведь ключ это "программа", которая исполняется в контроллере с аппаратной версией, тогда почему должна обновиться...
  12. Вопрос Pt1000

    Здравствуйте. Обновить контроллер- значит перезаписать ключ, т.е. если аппаратная версия контроллера 1.56 и в него записан ключ 376.4 v01, то при записи ключа 376.4 v01 последней версии в меню появиться раздел Sensor offset ?
  13. Вопрос Pt1000

    Здравствуйте. Если в ЕCL310 версии 1.56 в разделе "система" нет "Sensor offset", то значит в данной версии контоллера корректировку температуры не выполнить. В меню версий 1.62 и 2.04 включен раздел "Sensor offset" ?
  14. Вопрос AMV 435

    Здравствуйте. У привода АМV 435 скорость перемещения штока на 1 мм (перенастраиваемая): 7,5 или 15 с.. Перенастраивается выбором положения дип-переключателей 1 и 2 на плате управления. Уточните требуемые положения переключателей для положений FAST и SLOW.
  15. Вопрос графический символ на экране контроллера

    Здравствуйте. Для изменения ограничения обратного нужно зайти в меню контура отопления контроллера ECL310, в настройки огр. обратного и открыть разделы макс.влияние или мин.влияние. Настройки по умолчанию: макс.влияние (11035) -0,0 и мин.влияние (11036) -0,0. Каждое из значений влияний...
  16. Вопрос ARV 152, 153

    Здравствуйте. Тогда какие модели преобразователей напряжения с выходным напряжением 24 В пер. тока, от –10 до +15 % должны быть применены, при передаче сигнала, который создает электронный регулятора ECL310 0,2 А при ~230 В, на электроприводы ARV 152, 153 ( код 082G6008,082G6012) ?
  17. Вопрос ARV 152, 153

    Здравствуйте. Редукторные электроприводы ARV 152, 153 предназначены для управления регулирующими клапанами VM2 и VFM2 DN 15–50 по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов. Если у электроприводов питающее напряжение 24 В пер. тока, от –10 до +15 % (082G6008,082G6012), а...
  18. Вопрос параметры управления

    Здравствуйте. Какие должны ввены изменения в ECL310, в настройках параметров управления электропривода AMV20, 15 сек./мм, который управляет клапаном FVM2 Dу32, шток 10 мм., установленном в подающем трубопроводе гвс,контур 3 (записан ключ А376.4): Автонастройка-OFF Защита привода-ОFF Хр...
  19. Вопрос ECL-3R

    Значит каждый контроллер Modbus-прибор и и в программном комплексе должен быть создан как Modbus-прибор, для которого прописываются регистры из карты регистров ?
  20. Вопрос ECL-3R

    Здравствуйте. Вопрос про протокол обмена контроллеров ECL-3R. Eсли инструкции на каждый контроллер можно скачать и в них есть карты регистров, то какой будет использоваться протокол при чтении и записи регистров контроллера из карты ?