  1. Вопрос Часто задаваемые вопросы: Контроллеры PCM

    Часто задаваемые вопросы по Подбору: Можно ли подключить к PCM PLUS модули расширения? Где можно посмотреть руководство на PCM? Есть ли приложение/программа на ПК для конфигурирования PCM? Можно ли доработать программу на контроллерах PCM самостоятельно? Часто задаваемые вопросы по...
  2. Инфо Часто задаваемые вопросы: Контроллеры ECL

    Часто задаваемые вопросы по Подбору: Как правильно выбрать ключ? Как реализовать защиту насосов по «сухому» ходу? Есть ли возможность диспетчеризации ECL 210 и 310? Часто задаваемые вопросы по Подключению: Можно ли подключить датчики температуры другого типа (Pt100, NTC и пр.) к контроллерам...
  3. Вопрос Почему при запуске насосной станции в работу появляется и не пропадает авария "Нет отклика от контактора FPxOutput" ?

    Данная авария показывает неисправность контакторов (или линий связи контактор-контроллер) насосов при их работе от преобразователя частоты. Она возникает в том случае, если от контроллера на контактор поступил сигнал о запуске насоса, но ответный сигнал от контактора на контроллер не поступил...
  4. Вопрос Как сбросить настройки контроллера к заводским?

    Для того, чтобы сбросить контроллер к настройкам по умолчанию, необходимо перейти в меню контроллера, войти в систему и в меню "параметры - общие - параметры запуска - восстановить параметры по умолчанию" установить значение "ДА (Вкл)". Также сброс к заводским настройкам можно осуществить...
  5. Вопрос Как диспетчиризировать контроллер PCM?

    Диспетчеризация контроллера PCM производится через интерфейс RS485. Подключение производится к клеммам D-(B), D+(A) и GND. Протокол: Modbus RTU. Описание регистров для опроса содержится в инструкции к конкретному модулю. Все инструкции здесь
  6. Вопрос Можно ли доработать программу на контроллерах PCM самостоятельно?

    Нет, доработать существующее ПО нельзя. При этом можно с нуля разработать свое ПО в программе MCX Design и залить его на контроллер.
  7. Вопрос Что означают индикаторы внизу контроллеров PCM?

    Если горит Красный светодиод - на контроллере присутствует активная авария. Просмотреть список текущих аварий можно нажатием клавиши "Х" на главном экране, или в меню контроллера "Аварии" (там же находится архив аварий). Если горит Желтый светодиод - на контроллере присутствует активное...
  8. Вопрос Какие и сколько устройств можно подключить к модулю мониторинга PCM MM PLUS?

    К контроллеру можно подключить 8 аналоговых датчиков и 8 дискретных датчиков (реле давления и перепада давлений, кнопки, переключатели и т.д.). Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации Аналоговые входы контроллера с 1 по 4 поддерживаю типы Pt1000, 0-10В, 4-20мА, а...
  9. Вопрос Какое напряжение питания у контроллера РСМ?

    Контроллеры линейки PCM поддерживают питание 24В DC или 20-60В AC. В качестве блоков питания DC рекомендуем применять линейку AK-PS, а в качестве трансформаторов AC - линейку ACC
  10. Вопрос Где можно посмотреть руководство на PCM?

    Руководства для контроллеров PCM вы можете посмотреть в Community в разделе Ресурсы, кликнув по ссылке.
  11. Вопрос Можно ли конфигурировать входы и выходы PCM с помощью PCM Конфигуратора?

    Да, в последних версиях конфигуратора добавлена функция конфигурирования входов/выходов контроллеров PCM.
  12. Вопрос Как настроить регулирование по перепаду давления на насосной группе?

    Для того чтобы настроить насосную станцию на регулирование по перепаду давления, необходимо выполнить следующие действия (для модуля управления PCM CWS PLUS): Перейти в меню контроллера, войти в систему с паролем; В подменю "Параметры - Уставки" для параметра "Регулировать по перепаду давления"...
  13. Вопрос PCM Конфигуратор не подключается к PCM, что проверить?

    Проверьте целостность шины RS485 и правильность подключения, попробуйте поменять местами провода на клеммах D- и D+. В случае если данные действия не помогли решить проблему, проверьте что в папке "Cfg" (путь к ней может выглядеть следующим образом: C:\Program Files\MCXConfigurator\Cfg)...
  14. Вопрос Есть ли приложение/программа на ПК для конфигурирования PCM?

    Да, есть. На сайте, в разделе "Программное обеспечение" можно загрузить программу PCM Конфигуратор, которая позволяет проводить настройку параметров контроллера, конфигурацию входов/выходов, отображать архив выбранных параметров и выгружать его в Excel.
  15. Вопрос Можно ли подключить к PCM PLUS модули расширения?

    Да, для всех контроллеров линейки PCM и PCM PLUS доступен для подключения модуль расширения. Подключается он по CAN шине, причем к одному контроллеру можно подключить только один модуль расширения. Модуль расширения PCM EXT добавит Вам 8 дискретных входов, 4 аналоговых входа (AI1, AI2 только...
  16. Вопрос На экране контроллера горит восклицательный знак рядом с режимом работы контура. Что это значит?

    Восклицательный знак оповещает о некорректной настройки режимов работы насосов и регулирующих клапанов. Для проверки настройки, выполните следующие действия: 1. Перейдите в меню 2. Выберите меню общих настроек 3. Найдите подменю "Выбор выхода" и прейдите в него 4. Перед Вами откроется...
  17. Вопрос Можно ли конфигурировать входы контроллеров ECL?

    Входы контроллера конфигурировать нельзя, но датчики используемые только для мониторинга, можно устанавливать в любом месте, в независимости от схемы. Входы модуля расширения ECA 32 можно конфигурировать, если он не задействован в логике работы выбранного типа приложения (6 входов к которым...
  18. Вопрос Как изменить приложение контроллеров ECL 210/310 или установить другой ключ?

    Для того чтобы изменить приложение или установить другой ключ, необходимо вставить ключ приложения в контроллер, перейти в меню настройки контроллера и в подменю "Функции ключа" выбрать настройку "Новое приложение". Удалите старое приложение и следуйте указаниям на экране контроллера.
  19. Вопрос Как выбрать приложение контроллера ECL 110 при первом пуске? Как изменить его в дальнейшем?

    При первом запуске контроллера ECL 110 для выбора приложения выполните следующие действия: Выберите язык (кнопками + и -). Подтвердите выбор нажатием на кнопку "ввод" Настройте параметры даты и времени (кнопками + и - устанавливаются значения, а стрелками осуществляется переход от одного...
  20. Вопрос Какая максимальная суммарная длина проводов для подключения датчиков к контроллеру?

    Суммарная длина кабелей подключения датчиков (с учетом длины шины ECL485) должна составлять не более 200 метров. Если несколько регуляторов связаны по шине ECL485 по принципу "ведущий/ведомый", то суммарная длина считается для всех регуляторов в системе и также не должна превышать 200 метров...