Результаты поиска

  1. Вопрос Подбор рег. клапана (ошибка)

    Неисправности устранены. Сейчас программа работает корректно.
  2. Вопрос Подбор рег. клапана (ошибка)

    Добрый день! На данный момент имеются технические неисправности в расчётной программе, сейчас проводятся работы по устранению данной проблемы.
  3. Вопрос Элетропривод AMZ 112 и флажки

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение! Уточните, пожалуйста, что такое "флажки". Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, фото. Клапан AMZ 112 продается в сборе совместно с приводом, который установлен на клапан, одним кодом.
  4. Вопрос Схема установки клапана VRB3

    Добрый день! При установке клапана для разделения потоков, максимальный перепад - 1 бар. В вашем случае необходимо либо установить на вводе в узел автоматический регулятор перепада давления или переделать схему с установкой клапана в качестве смесительного. Так же необходимо проверить правильно...
  5. Вопрос регулирующий клапан VFM 2

    Корпус контроллера вытаскивается из клемной коробки, нужно нажать штырь фиксирующий ввнизу корпуса и вытянуть на себя корпус.
  6. Вопрос регулирующий клапан VFM 2

    Добрый день! На фото я вижу , что у Вас привод подключен верно, управление с помощью импульсного сигнала, подавая сигнал на клеммы 1 или 3 привод должен перемещаться. Нужно проверить подключение к контроллеру. Ошибки в подключении к приводу не вижу.
  7. Вопрос регулирующий клапан VFM 2

    Добрый день! Неообходимо проверить подключение управляющегго сигнала Y, если кнопки мигают желтым 2 раза, то привод не видит управляющий сигнал. Переподключити управляющий сигнал и произведите сброс привода, дождитесь когда привод произведет калибровку крайних положений и подайте управляющий...
  8. Вопрос Электропривод AMV435

    Добрый день! Вероятно ослабла пружина, которая поджимает механизм фиксации штока клапана. Прошу оформить сервисную заявку.
  9. Вопрос Клапан EN-GJL-250

    Добрый день! Укажите тип привода, фото шильда. Прошу указать реальный перепад давления на клапане. Можно проверить с другим приводом данный клапан, снять с соседнего клапана привод, который работает стабильно и установить на этот клапан и проверить работу.
  10. Вопрос полярность питания Электропривода 162

    Добрый день. Прошу уточнить вопрос. Импульсный привод с 3-точечным управлением подключается согласно схеме: 1- N - нетраль - "минус" 2 - L - управляющий сигнал от контроллера н авращение против часовой стрелки "плюс" 3 - сигнал от контроллера для вращения по часовой стрелки "плюс"
  11. Вопрос Заменяемость электроприводов

    Добрый день! Клапаны серии VIM2 DN 15-50 mm можно использовать как с приводом AMV 113, так и с AMV 330. Перед установкой шток привода должен быть поднят. Максимальный ход штока привода 15 мм, после монтажа его нужно отрегулировать под ход штока клапана согласно инструкции. У привода AMV 330 нет...
  12. Вопрос 3D модель на электропривод 082G6011

    Добрый день! Файл в сообщении.
  13. Вопрос Привод Danfoss AME 658 SD

    Добрый день. Привод AME 658 SD можно подключить как 3-х позиционный привод. Для подключения нужно использовать 4 клеммы: SN - нетраль - ноль SP - питание - 230 В 1- фаза, сигнал от контроллера на закрытие 3- фаза, сигнал от контроллера на открытие.
  14. Вопрос VFG2 и AME

    Добрый день! Клапан VFG 2 DN 15 - 250 возможо использовать с приводом AME 655, 658 через адаптер с кодом 065B3527
  15. Вопрос совместимость клапана и привода

    Добрый день! Клапан и привод совместимы. Адаптер не требуется если клапан произведен после 2009 года, мето посадки под привод выглядит таким образом: Если клапан старой версии, с более толстым местом посадки под привод: , тогда потребуется адаптер для установки привода AMV 435 - 065Z0313
  16. Вопрос Вопрос по подключению AMV к ECL 200

    Добрый день! Трех ходовой поворотный клапан возможно установить в узел смешения или разделения и подключить к контроллеру ECL 200. Привод AMB 162 3-х позиционный, необходимо подключить к нему два сигнала управления от контроллера (2 и 3) и нетраль N:
  17. Вопрос Переподбор трехходовых клапанов

    Добрый день! Для того чтобы переподобрать оборудование просим написать официальный запрос на почту : de@danfoss.ru Спасибо за Ваше обращение.
  18. Вопрос рем. комлект

    Добрый день! К сожалению отдельно шестерню купить нельзя. Ремкомплекта к приводу нет.
  19. Вопрос BVR-F

    Добрый день! Максимальный диаметр BVR-F - DN 32 - 1 1/4 дюйма