  1. Вопрос по Danfoss MCX06D

    Добрый день, опрашивая регистр 1005 вы смотрите значение на входе. если же опрашивать регистр 8125 то показания будет приходить именно переменной на которую настроен вход
  2. Вопрос Контроллер ECL-3R 368

    Добрый день, необходимо настроить контроллер, выбрать подключенное оборудование а так же настроить аварии.
  3. Вопрос по Danfoss MCX06D

    Добрый день, подскажите в чему вас сложность? судя по фото на 2 аналоговых входа подключены датчики температуры и они показывают некоторое значение.
  4. Вопрос ЕCL210

    Добрый день.для того что бы в системе обновить ключ, вам нужно 1) Посмотреть какие датчики у вас стоят в системе 2) посмотреть схему подключения ключа 376 3) если ваши датчики подходят под 376 ключ то вы можете его установить в целом, для контура ГВС, минимум нужен только один датчик- подачи, по...
  5. Вопрос ЕCL210

    Добрый день, если вы запишите приложение А.376.4 то контроллер будет осуществлять регулирование контурами СО+ГВС+ГВС. Приложение 217.3 отличается от 376.6 тут нужно смотреть какие датчики используются в системе
  6. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Добрый день, по какой причине могла возникнуть такая ситуация на объекте мы не сможем подсказать.
  7. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Добрый день, если вы хотите скорректировать показания входа, то в этой теме уже рассказано как это делается: https://community.ridan.ru/threads/pt1000.1271/#post-3317
  8. Вопрос ЕCL210

    Добрый день, инструкции во вложение
  9. Вопрос Изменение уставок по отоплению и ГВС ECL 210

    добрый день, Если через ECLTOOL параметры меняются то проблема не в контроллере.
  10. Вопрос Контроллер ЕСL 310.

    Добрый день, нужно проверить показания датчика температуры если датчик температуры корректный, но в контроллере возможно сделать корректировку показаний.
  11. Вопрос ЕCL210

    Добрый день, если у вас ECL110 то в нем уже установлено ПО и можно выбрать тип контура для регулирования либо контур ГВС либо контур СО.
  12. Вопрос ECL 310 приоритет ограничения Т обр. теплоносителя (11085)

    Добрый день. при включение параметра 11085 вы включаете функцию ограничения и Тобр будет влиять на Тподачи
  13. Вопрос ECL 310 приоритет ограничения Т обр. теплоносителя (11085)

    Добрый день, подробное описание как работает функция ограничение по Тобр есть в инструкции- она доступна вот тут: https://community.ridan.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
  14. Вопрос 087H3807R Контроллер Ридан ECL-3R 317 FC, 24V DC

    Добрый день, Инструкция во вложение
  15. Вопрос Изменение уставок по отоплению и ГВС ECL 210

    Добрый день. В вашем видео адреса регистров верные, почему не сохраняет - нужно разбираться в вашем софте. В свою очередь мы у себя проверили, если посылать по одной команде запись происходит. Попробуйте изменить параметры через программу ECLTOOL (она бесплатная и есть в разделе ресурсы) если...
  16. Вопрос ECL-3R A368 считывание и запись регистров

    Добрый день, нам потребуется некоторое время -проверяем регистры.
  17. Вопрос ECL4

    Добрый день, управление налоговыми приводами доступно в версии ECL4 Control 361- 087H374982R. Так же аналоговыми привода могут управлять контроллеры серии ECL-3R, например версия 368 или 331 и 317. Подробное описание и схемы подключения можно посмотреть в этом разделе-...
  18. Вопрос ECL-3R A368 считывание и запись регистров

    Нет. по версии контроллера нужно определить какая корректная карта регистров. Если у вас настроена диспетчеризация, то это можно попробовать отпросить 4051
  19. Вопрос ECL-3R A368 считывание и запись регистров

    Добрый день, подскажите какая версия ПО на вашем контроллере? это можно посмотреть в меню контроллера в разделе сервис
  20. Вопрос Изменение уставок по отоплению и ГВС ECL 210

    Добрый день. Для изменения параметров через ModBus необходимо послать соответствующие команды, к примеру для ключа приложения 368: 1) Изменения температурного графика (см скрин из инструкции) 2) Для изменения уставки контура ГВС (см скрин из инструкции) все переменные есть в инструкции, для...