Результаты поиска

  1. Вопрос Вопрос по ecl comfort 110

    Добрый день! Контроллер ecl comfort 110 поддерживает температуру теплоносителя для системы отопления порционально текущей температуре наружного воздуха в соответствии с температурным отопительным графиком. Либо настраивается на поддержание требуемого значения постоянной температуры воды в...
  2. Вопрос Соединение клапана и контроллера ECL

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Схемы подключений приведены в каталоге rc08e1250_elektronika_i_dispetcerizaciya.pdf (danfoss.ru)
  3. Вопрос Работа автоматики регулировки температуры ГВС.

    Добрый день, Сергей! Рекомендуем проверить настройки контроллера, а именно уставку по температуре, которую он должен поддерживать. В данном случае, если контроллер поддерживает только уставку по температуре, зависимости работы автоматики от мощности теплообменника нет.
  4. Инфо Новые семейства оборудования Danfoss для Revit

    Технологии информационного моделирования активно внедряются в строительную отрасль. Развитию этого направления способствует и правительство: с января 2022 года создание и ведение информационной модели здания станет обязательным для всех объектов госзаказа. Вместе с этим «Данфосс» регулярно...
  5. Изменены конструкции разборных пластинчатых теплообменных аппаратов НН№07, НН№20

    Уважаемые Партнеры и Заказчики! Сообщаем об изменении в конструкции разборных пластинчатых теплообменных аппаратов серии НН№07, НН№20. Внесение данных изменений дает ряд преимуществ по сравнению с предыдущей конструкцией: новая конструкция теплообменников типа НН№07 и НН№20 позволила...
  6. Публикация ECL4 Control — новое поколение контроллеров для эффективного управления теплом

    . Регуляторы температуры ECL пользуются большой популярностью: версия 310 вышла в 2010 году, и с этого момента на российском рынке было продано более 75 000 экземпляров — как в составе блочных решений, так и отдельно. Их функционал охватывает множество схемных решений для тепловых пунктов и в то...
  7. Вопрос Фланцы на арматуре в Revit

    Добрый день, Михаил. Внесение дополнений в доступные фланцы в семейства в ближайшее время не планируется. Если требуются фланцы, отличные от приведенных в семействах, Вы можете их добавить в проект самостоятельно. Благодарим за обращение!
  8. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! Спасибо что поделились опытом. 14 лет для EPDM очень серьезный возраст. Спасибо за Ваше обращение!
  9. требуется ликвидировать низкочастотный шум в трубах отопления МКД

    Добрый день, Александр Владимирович Сложно с полной определённостью сказать что может быть причиной. Я бы рекомендовал проверить наличие гибких подводок на трубопроводах после насосов, а также проверил расчетные скорости в трубах. Также возможно в трубу что-то попало и создается локальное...
  10. Вопрос 3D модели шарового крана BVR

    Добрый день, Revit Семейства кранов BVR для Revit доступны на портале: Трубопроводная арматура (danfossrussia.ru) Благодарим за обращение!
  11. 004b1450 паяный ТО замена

    Добрый день, Елена ! Прямой замены этому теплообменнику к сожалению нет. Для подбора аналога необходимо заполнить опросный лист для подбора теплообменника (опросный лист доступен на странице Подбор пластинчатых теплообменников РИДАН · Danfoss. После того, как опросный лист будет заполнен ...
  12. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! Да, по шильдику на теплообменнике можно идентифицировать типоразмер. Думаю, расхождение в 1 мм может быть связано с настройкой пресса на котором штампуются пластины. Спасибо за Ваше обращение!
  13. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день, @Disolver! То, что теплообменник удалось собрать с использованием старых уплотнений еще не гарантирует, что он успешно пройдет опрессовку. Тем более если на уплотнениях есть остаточная деформация. Для определения причины, по которой есть разница в высоте в старых и новых пластин в...
  14. Вопрос И всё же каков срок службы уплотнителей EPDM?

    Добрый день,Disolver! В данном случае невозможно ничего гарантировать. Я бы рекомендовал заменить все уплотнения в теплообменнике т.к. старые вероятнее всего потеряли гибкость и отвердели. Добиться с их помощью герметичности теплообменника будет сложно или даже невозможно. Спасибо за Ваше...
  15. Вопрос теплообменник в разборе

    Добрый день, Меренков Илья! Ваш запрос передан специалистам на почту cs@ridan.ru. По вопросам подбора и расчета теплообменников просим Вас обращаться на почту cs@ridan.ru. На данном ресурсе будем рады ответить на Ваши вопросы об особенностях применения оборудования. Спасибо за Ваше обращение!
  16. Вопрос Типы уплотнений Ридан?

    Добрый день, Алексей Николаев! Ваш запрос передан специалистам на почту cs@ridan.ru. По вопросам подбора и расчета теплообменников просим Вас обращаться на почту cs@ridan.ru. На данном ресурсе будем рады ответить на Ваши вопросы об особенностях применения оборудования. Спасибо за Ваше обращение!
  17. Вопрос comfort 210 с приложением А230.1 подключение 2 насосов

    Добрый день,kos_rus! Прошу прощения. Ключ A231. Спасибо за Ваше обращение!
  18. Вопрос comfort 210 с приложением А230.1 подключение 2 насосов

    Добрый день,@ kos_rus! Для подключения спаренных насосов в системе отопления необходимо использовать электронный ключ программирования A210. Брошюра по экспересс подбору ключей: (1) Брошюра - Таблица подбора контроллеров ECL | Community OpenDanfoss Инструкции к электронный ключам: (1)...
  19. Вопрос Запрос карт сборки ПТО

    Добрый день,@Leonid ! Для получения карт сборки просим обратиться на почту cs@ridan.ru. Спасибо за Ваше обращение!
  20. Вопрос Запрос уплотнений

    Добрый день,Leonid! Для подбора уплотнений по фотографии шильдика просим Вас написать на почту cs@ridan.ru. Коллеги подберут актуальный набор ЗИП.