  1. Вопрос Добавление устройств к AK-SM 800

    Stepan, я делал все, как написано в инструкции. Добавлял копированием новые ПЛК, задавал им адреса и имена. Процедуру сканирования сети не запускал. На самом последнем завершающем шаге я получил ошибку, изображение которой находится в стартовом сообщении этой темы. О каком "долгом" пути Вы...
  2. Вопрос Добавление устройств к AK-SM 800

    Stepan, спасибо за ссылку на полезную документацию. Я запускал процедуру сканирования сети непосредственно на блоке мониторинга. Есть ли разница где запускать процедуру через web-интерфейс или через блок мониторинга? Я правильно пониманию, что процедура конфигурирования контроллеров описана на...
  3. Вопрос Добавление устройств к AK-SM 800

    Проверил настройки, они соответствуют указанным Вами. Во вложении фото экранов с одного из новых ПЛК. В правильности подключения сети я не сомневаюсь, т.к. в ином случае участок сети, включая новые и рабочие ПЛК, просто не выходит на связь. Так же прикладываю фото меню Обзор узлов. Дата...
  4. Вопрос Добавление устройств к AK-SM 800

    Добрый день, Stepan Если я все правильно понимаю, то программа называется Regulation, ver 1.00. Это ПО совпадает с ПО на рабочих ПЛК, которые находятся в системе мониторинга. Если есть необходимость, то могу выслать проект в MCXShape, который я загрузил в новые ПЛК. Так же высылаю скриншоты...
  5. Вопрос Добавление устройств к AK-SM 800

    Добрый день, У нас на предприятии используется блок управления системой AK-SM 800 к которому по интерфейсу RS485 подключены 63 различных модели оборудования Danfoss (AK-PC 551, EKC202B, EKC202D, AK-CC525A, MC06D). Все это оборудование успешно опрашивается мастером сети, которым выступает AK-SM...