Результаты поиска

  1. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    Сигнал подавали непосредственно на клеммы привода с калибратора. Так же поступали и с остальными приводами. Не работает один. Три работают. К кому обращаться о ремонте или замене устройства. Можно ли поменять только плату?
  2. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи
  3. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    Убедились. У нас четыре одинаковых привода. Все 3 работают, подаем везде одинаково с калибратора по одной методике. На одном из четырех наблюдаем индикацию Е02. Как следует поступать в данном случаи?
  4. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
  5. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    AME-10KR. Индикация Е02. При подаче сигнала привод не реагирует. Переключатели стоят правильно. Что предпринять?
  6. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    Нащелкал из своих соображений 1234 - OFF ON ON ON. Выдает 2-10В. Где ошибся?
  7. Вопрос AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?

    AME-10KR не удается установить выходной сигнал 0-10В, входной 4-20мА. Как следует установить DIP переключатели?