Результаты поиска

  1. Konstantin

    Вопрос Создатели РСМ

    Добрый день, sergey. Благодарю за неравнодушие и обратную связь на продукты нашей компании, все рекомендации приняты и по многим из них уже ведется работа. На будущее, предлагаю перевести диалог в личные сообщения, чтобы предметно обсуждать и закрывать текущие вопросы. Спасибо.
  2. Konstantin

    Вопрос CAN, ModBus и бардак в инструкциях.

    Добрый день, sergey. Не планировалось подключение более 100 контроллеров на одну шину, поэтому свободно выставлено ограничение 100-119. С адреса 120 мы зарезервировали под MMI.Если даются выборки из инструкций – ожидается комментарии (к какому модулю, его версии, и базе контроллера это...
  3. Konstantin

    Вопрос Создатели РСМ

    Добрый день, sergey. Спасибо за информацию. Данные вопросы уже в работе. Прошу сообщить название контроллера и версию документа, которую Вы смотрите?
  4. Konstantin

    Вопрос Задание адреса модулю расширения через контроллер

    Добрый день, sergey. Верно, возможен как первый так и второй вариант. Мы не можем предоставить Вам программу или ее часть, таковы правила.
  5. Konstantin

    Вопрос CAN, ModBus и бардак в инструкциях.

    Добрый день, sergey. Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время. Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 05.07.2021) Спасибо за Ваше обращение!
  6. Konstantin

    Вопрос Продолжаем чистить мусор, уровни доступа Login PASS

    Добрый день. Спасибо за информацию. Мы работаем по этому вопросу.
  7. Konstantin

    Вопрос Проблемы с датчиками

    Добрый день. Прошу уточнить, какой тип датчиков Вы применяете? Как производите подключение? Если можно, пришлите фото подключения и сам датчик. К контроллерам ECL Comfort 110\210\310 можно подключить датчики температуры PT1000.
  8. Konstantin

    Вопрос На чем писали ПО для РСМ? Если с помощью MCXDesign, то внесите изменения в инструкции.

    Спасибо за информацию. Инструкции перепроверим.
  9. Konstantin

    Вопрос На чем писали ПО для РСМ? Если с помощью MCXDesign, то внесите изменения в инструкции.

    Добрый день. Спасибо за рекомендацию.:) В контроллерах MCX PCM на длительное нажатие клавиши "вверх" привязаны режимы: "Остановка" и "Работа". Контроллер при этом не выключается, состояние текущего режима подписывается в верхней части дисплея. Сделано для удобства, для быстрого переключения...
  10. Konstantin

    Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

    Добрый день, EvgeniyKumir! Подключаться к программе рекомендую напрямую непосредственно у контроллера. В моем ответе (во вложении) 3 файла с адресами регистров к ключам для контроллера ECL310. Адреса могут меняться, если подключен другой контроллер. Если останутся вопросы, можете позвонить по...
  11. Konstantin

    Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

    Добрый день. Прошу уточнить какой(какие) ключ(и) приложения применяете? Могу предложить бесплатную сервисную программу для настройки ECL 210/310 - ECL Tool, ссылка на скачивание через облако: https://cloud.mail.ru/public/49o7/FV3Z5MgbP. С помощью этой программы можно не только настроить...
  12. Konstantin

    Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

    Были рады помочь. Если у Вас остались вопросы - обращайтесь.
  13. Konstantin

    Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

    Добрый день. Во вложении карта регистров на ключ А368. Просьба проверить запрашиваемые и реальные адреса регистров.
  14. Konstantin

    Вопрос Опрос по modbus TCP через modbus scanner

    Добрый день. Считать все регистры у контроллера возможно. Прошу уточнить, какой у Вас ключ приложения? В карте регистров нет адресов в диапазоне 40000-41000.
  15. Konstantin

    Вопрос Карта Modbus-адресов приложения А260.е

    Добрый день. Адреса регистров Modbus представлены в инструкциях на контроллеры, скачать можно здесь: https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/ Так же прикладываю отдельный файл с адресами регистров для приложения А260.
  16. Konstantin

    Вопрос Modbus адреса для ECl 210

    Добрый день. Адреса регистров Modbus представлены в инструкциях на контроллеры, скачать можно здесь: https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
  17. Konstantin

    Вопрос конфигурация оборудования

    Добрый день. К сожалению на ECL нет возможности изменить порт. Порт 503 был в качестве примера, вы можете указать любой порт. Главное что бы при обращении на IP и PORT внешнего шлюза был организован проброс порта на второй контроллер с портом 502.
  18. Konstantin

    Вопрос конфигурация оборудования

    Добрый день, AHom! Изменить порт не представляется возможным. Можем подсказать другое решение. Это проброс портов: т.е. если внешнеий IP адрес – 192.168.1.1 (к примеру) к нему подключены 2 ECL (192.168.1.233:502, 192.168.1.234:502) .Настроить проброс портов для первого 192.168.1.1:502 ->...
  19. Konstantin

    Вопрос конфигурация оборудования

    Добрый день. На втором контроллере достаточно поменять адрес. Т.е. 2 контроллера - 2 адреса.
  20. Konstantin

    Вопрос Есть ли приложение/программа на ПК для конфигурирования PCM?