Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Посовещался с коллегами.
Нам необходимо выполнить расчет тепловыделений при режиме работы 25 бар.
Давление насыщения для +40 градусов 24,07 бар, для +45 градусов 27,17 бар.
CHILLERS.RU - Характеристики хладагента R410A на линии насыщения
Посовещался с коллегами.
Нам необходимо выполнить расчет тепловыделений при режиме работы 25 бар.
Давление насыщения для +40 градусов 24,07 бар, для +45 градусов 27,17 бар.
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/refrigerants/properties/r410a.php
Добрый день!
Вы можете выполнить расчет тепловыделения компрессора Danfoss VZH170-GH 1 1 (VZH170AGANB)?
Это необходимо для выбора системы охлаждения.
Компрессор будет размещен во взрывозащищенном боксе.
Параметры работы:
1) холодопроизводительность - 75 кВт;
2) Расход - 1775 кг/час;
3) Темп...