Результаты поиска

  1. Вопрос Клапан VFM 2 заедает в седле.

    Добрый день, Oleg_KIP_Psk! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. В данном случае, дистанционно дефектовку провести невозможно. Необходимо запрашивать выезд на объект специализированной организации или отправку клапана в сервисный отдел компании Данфосс. С уважением, специалист Данфосс...
  2. Вопрос Можно ли в регуляторе давления 003H6616 заменить регулирующий блок 003H6844?

    Добрый день, andan-lunda! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Регулирующий блок с настроечной пружиной с кодом 003H6844 можно заказать и установить на регулятор AVA самостоятельно. Инструкция по замене во вложении. Код 003H6844 является заказной позицией, и точный срок поставки...
  3. Вопрос Помощь с переподбором оборудования (VFG2)

    Добрый день! Линейка универсальных клапанов VFG2 DN65-250 была заменена на новую линейку Virtus VFG22. У новых клапанов было изменено посадочное место, поэтому они не подходят для термостатических элементов AFT. Таким образом, для применения с AFT можно применять клапаны VFG2 DN15-50 или VFGS2...
  4. Вопрос Термостатический элемент AVT, 35/70°С, для VG2/VFG2 Ду 15-50, Danfoss 065-0605

    Добрый день, Ирина Б! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Термостатический элемент AVT (065-0605) имеет температурный датчик предназначенный для обвязки скоростных подогревателей. Поэтому для обеспечения более быстрого время отклика защитная гильза в данном случае не нужна и не входит...
  5. Вопрос AFPQ4/ VFQ2

    Добрый день, Anna! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Охладитель импульса и дополнительные импульсные трубки при заказе регулятора перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AFPQ 4/VFQ 2 действительно нужны, только если температура теплоносителя выше 150 оС. Если...
  6. Вопрос подключение

    Добрый день, oleg//! 220 В можно подключать к клеммам 1 и 3 привода AME655 (082G3443). К приводу AME 655 (082G3442) только 24 В. С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  7. Вопрос Регулировка

    Для того, чтобы заказать данный клапан или получить дополнительную информацию о нем, необходимо обратиться через форму обращения в info@danfoss.ru или к официальному дистрибьютеру. С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  8. Вопрос Регулировка

    Добрый день, Ольга Князькина! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. 1. Касательно первого вопроса, если говорить о техническом присоединении, соединить клапан VFG2 PN25 Dn100 065B2409 с регулирующим блоком AFA2 (1,5-6,0 бар) 003G5660 возможно через специальный адаптер 003G1780. Однако...
  9. Вопрос Клапан HFE3 Dy80 (065Z0434)

    Добрый день! Всю информацию об оборудовании Данфосс можно найти на сайте OpenDanfoss. Для клапана HFE3 в разделе "Клапан регулирующий HFE 3 фланцевый". Чертежи находятся в подразделе "Чертежи и документация". Для того, чтобы видеть этот подраздел необходимо быть авторизованным, войти в личный...
  10. Вопрос назначение клемм на колодке подключений

    Добрый день, AHom! Все верно. При подключении электропривода с возвратной пружиной, например, AMV23 или AMV33, необходимо подключить нейтраль, управляющие сигналы на клеммы 1 и 3 и клемму L для того, чтобы работала функция возвратной пружины. С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  11. Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2

    Добрый день, AHom! Привод AMV 20 (082G3007), как и привод ARV 152 (082G6007), на который он был заменен, не имеют возвратной пружины. Для того, чтобы клапан VFM2 DN15-50 открывался при обесточивании необходим привод AMV 23 SU (код 082G3040), так как в таком исполнении возвратная пружина...
  12. Вопрос AME 33 (082G3018) Подключение к внешнему контроллеру (Y управление)

    Добрый день, Александр123123! Все верно, SN - это общая нейтраль и для питания, и для управляющего сигнала. С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  13. Вопрос Узел регулирования для воздухонагревателя DSM-H

    Добрый день, Марина Н.! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Узлы регулирования для воздухонагревателей DSM-H и DSM-H/TM изменили свое название на АУУ-Т и АУУ-Т/М, информационное письмо во вложении. Все технические характеристики остались без изменений. Актуальные наименования и...
  14. Вопрос Вопрос по регулирующему клапану

    Добрый день! Для трехходовых клапанов для открытия канала А-АВ необходимо опустить шток, для закрытия канала А-АВ - поднять шток. С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  15. Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2

    Добрый день, AHom! Привод AMV 20 (082G3007) совместим с клапаном VFM2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060). Однако, электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом. Также клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) совместим с приводами ARV(E) 152...
  16. Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2

    Добрый день, AHom! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Стандартно клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) открыт. Изменить его положение без привода нельзя, так как прикрыть клапан можно только, если физически надавить на его шток . С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина
  17. Вопрос подскажите объем и вес каждой спецификации

    Добрый день, Irina D.! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. Во вложении к сообщению файлы с прописанными массами каждого оборудования из спецификаций. Точный объем и суммарная масса оборудования каждого отдельного заказа будут известны только после сборки заказа складом, потому что...
  18. Вопрос фитинг под сварку для VRG3

    Добрый день, Рафаэль! По Вашему запросу и для удобства монтажа в нашу номенклатуру были добавлены фитинги под приварку для клапанов VRG и VRB - 3 штуки в комплекте. Таблица кодов и наименований ниже: 065Z7031 Комплект фитингов под приварку VRG/B DN15 065Z7032 Комплект фитингов под приварку...
  19. Вопрос фитинг под сварку для VRG3

    Присоединительные размеры резьб можно найти в конце технической документации в разделе "Габаритные и присоединительные размеры", ниже такой раздел для VRG2/VRG3 У фитингов для AVQM следующие присоединительные размеры: Так как резьба отличается, мы не рекомендуем использовать данные фитинги c...
  20. Вопрос фитинг под сварку для VRG3

    Добрый день, Рафаэль! Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс. У клапанов VRG3 DN15-32 наружная цилиндрическая резьба: G1", G1 1/4", G1 1/2" и G2" соответственно. Для этих клапанов есть только резьбовые фитинги из таблицы ниже: С уважением, специалист Данфосс Силакова Марина