mvt-r

  1. Вопрос клапн APT+MVT-R

    Добрый день Подскажите, можно ли соединить испульсной трубкой клапан APT 5-25 DN15 с клапаном MVT-R? Будет ли клапан MVT-R работать как клапан-партнер в даннгом случае?
  2. Вопрос Балансировочные клапаны типа MVT-R

    Добрый день! Есть ли какое нибудь рекомендованное расстояние ДО и ПОСЛЕ балансировочного клапана для минимизации турбулентности потока и обеспечения стабильности гидравлических параметров ? Допустиим для MVT-R 50. Заранее спасибо!
  3. Вопрос Автоматический клапан на стояк отопления

    Добрый день! При проектировании отопления возникла проблема - невозможно увязать APT-R с клапаном-партнером MVT-R из-за того, что не хватает длины импульсной трубки: Можем ли мы предложить вариант из линейки Ридан для увязки стояков в данном случае? Если да, то какой? Спасибо!
  4. Вопрос Клапан-партнер MVT-R в зоне стабилизации APT или нет?

    Добрый день. Есть два способа применения MVT-R с APT: - MVT-R не входит в зону стабилизации APT. В этом случае MVT-R применяется только для измерения, перепад на нем принимается 3кПа и не включается в настраиваемое на APT стабилизируемое давление. - MVT-R входит в зону стабилизации APT. В...
  5. Вопрос Пара APT-R и MVT-R

    Двухтрубная система отопления, один стояк, от него по этажам расходятся ветки (по одной на этаж соответственно). Правильно ли я понимаю, что лучше и перед APT-R и MVT-R (установлены на каждой ветке) поставить запорные шаровые краны? В другой теме написано, что MVT-R может выполнять запорные...
  6. Polina_aa

    Вопрос Подключение импульсной трубки

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента: Регулятор APT-R требуется подключить импульсную трубку к подающему трубопроводу. На сайте было написано, что данную трубку можно подключить к крану шаровому BVR-DR 065В8316RG. На сайте сегодня обнаружил, что данный кран снят с производства. Есть ли...
  7. Polina_aa

    Вопрос Отличия

    Добрый день! Поступил вопрос от клиента : Подскажите, чем отличаются ручные балансировочные клапаны MVT-R и MNT-R
  8. Вопрос Вопрос по замене MVT-R Dn 50 на MNT-R Dn 50

    Добрый день! Можно ли поменять в коллекторном узле ручной сборки вместо MVT-R Dn 50 поставить MNT-R Dn 50? Какие есть возможные последствия данной замены и вообще возможна ли такая замена? Спасибо.
  9. Письмо о замене Информационное письмо о выходе MVT-R 2024-03-26

    Информационное письмо о выходе MVT-R
  10. Письмо о замене Информационное письмо о замене MVT ASV-BD CNT MVT-R LF MVT-R MSV-B MSV-O на MVT-R 2024-02-15

    Информационное письмо о замене MVT ASV-BD CNT MVT-R LF MVT-R MSV-B MSV-O на MVT-R
  11. Паспорт 003Z4043R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R 2023-10-05

    003Z4043R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R
  12. Паспорт 003Z4041R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R 2023-10-05

    003Z4041R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R
  13. Документ Техническое описание ручного балансировочного клапана MVT-R DN15-50 2023-09-19

    Техническое описание ручного балансировочного клапана MVT-R DN15-50
  14. Письмо о замене Информационное письмо о балансировочных клапанов MVT-R 2023-09-13

    Информационное письмо о балансировочных клапанов MVT-R
  15. Паспорт 003Z4042R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R 2023-09-06

    003Z4042R Паспорт Клапан балансировочный MVT-R
  16. Паспорт 003Z4046R Клапан балансировочный, Тип MVT, Модификация MVT-R 2023-07-13

    003Z4046R Клапан балансировочный, Тип MVT, Модификация MVT-R
  17. Вопрос Сертификаты соответствия на MVT-R всех диаметров

    Прошу помочь с сертификатами на MVT-R с кодами начиная с 003z4040r до 003z4046r.
  18. Kate

    Документ Информационное письмо на клапаны MVT-R 2023-05-25

    Информационное письмо на клапаны MVT-R Клапаны Данфосс MVT, CNT, CDT, ASV-BD, MSV-B, MSV-O, а так же клапаны Ридан MVT-R LF, MVT-R HR и MVT-R без дренажа будут доступны до их исчерпания на складе и в дальнейшем будут автоматически заменяться на клапаны MVT-R. 003Z4040R, 003Z4041R, 003Z4042R...
  19. Документ Информационное письмо о замене балансировочных клапанов и термостатических элементов 2023-03-31

    Информационное письмо о замене балансировочных клапанов и термостатических элементов APT на APT-R MVT на MVT-R MNT на MNT-R RTR-N на TR-N RTR-G на TR-G TR-N и TR0G на TR 84 RTR-N и RTR-G на TR 70 RLV на LV RLV-KB на LV-KB
  20. Вопрос MVT и MVT-R

    Подскажите пожалуйста , если ставить APT-R , подходит ли MVT вместо CDT? Корзина меняет ду 15 MVT-R на MVT, каким образом тогда при покупке MVT присоединять APT-R? Какой диаметр подключения у MVT-R измерительных ниппелей?