Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день!
Вопрос от клиента:
Чем отличаются регуляторы перепада давления и перепуска - на какие величины влияют?
С регулятором "до себя" и "после себя" все очевидно - "до себя" нормально открыт, регулирует давление на участке до себя; "после себя" также нормально открыт, регулирует давление...
Информационное письмо поставка в Россию Регуляторов температуры FJV Danfoss временно приостановлена.
В качестве аналога Регулятора температуры предлагаем рассмотреть связку оборудования: Клапан Регулирующий фланцевый VFG-2R Ридан и Блок Терморегулирующий AFT-06R (AFT-17R) Ридан.
Здравствуйте! Клапаны VFG-2R имеют большую пропускную способность и регулируемый перепад давления по сравнению с APT-R тех же диаметров. В плагине DanfossCAD не нашел данных клапанов, ближайший их аналог APF начинается с типоразмера DN65, что уже является избыточным решением.
Есть ли какое-то...