Вопрос 082X4831R

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
3,413
130
63
Добрый день!
Поступил вопрос от клиента:
Уточните, пожалуйста, каким образом можно опломбировать затвор 082X4831R ДУ50 с электроприводом, установленный на обводной линии счетчика воды. Иначе использование затвора не имеет смысла.
 

Вячеслав

Специалист
Команда Ридан
7 Апр 2021
102
5
18
Добрый день.
Штатно опечатывание привода не предусмотрено.
Однако, для целей пломбировки можно использовать гнездо ручного управления приводом под шестигранный ключ (это гнездо находится в постоянном конгтакте с трансмиссией привода и механически не отключаемо).

Заказчик может изготовить Т-образную планку, где центральной осью выступает шестигранный шток небольшой длины для гнезда привода, а полки приспособления выполняются с отверстиями для проведения пломбировочной проволоки.