Вопрос 088U0628R Электронный комнатный термостат WT-RB с подключением 230V, черный

PavelG82

Пользователь
13 Ноя 2025
2
1
3
Здравствуйте. Подскажите в чем причина ? При настройке комнатного термостата 088U0628R (расширенные настройки). Не отображается пункт 08 Предел температуры пола (контроль перегрева). Сразу перескакивает с 07 на 09. Датчик температуры пола подключен. Термостат его видит. В пункте 07 температура пола отображается.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Добрый день!
В режиме "Датчик пола" пункт меню 08 недоступен, т.к. значения температуры датчика отображаются непосредственно на дисплее термостата. Пункт 08 работает только в режиме "Воздух+пол", чтобы была возможность проконтролировать фактическую температуру по датчику пола.
 