Помогите с подбором пожалуйста
Необходимо сделать заказ на регулятор перепада давления AFPQ4 0.15-1.5 бар диафрагм 0,2 и VFQ2 диаметром 32.
Охладитель импульса и внутренние импульсные трубки из нержавеющей стали устанавливаются только если температура в подающем трубопроводе более 150 градусов?

А вообще комплект состоит из клапана VFQ2 арт.065B2657 , регулир блока AFPQ 4 арт. 003G1035 и импульсных трубок арт.003G1391 компл.1? или 2 комплекта?
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, Anna!

Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс.

Охладитель импульса и дополнительные импульсные трубки при заказе регулятора перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AFPQ 4/VFQ 2 действительно нужны, только если температура теплоносителя выше 150 оС.

Если температура теплоносителя меньше 150оС, то для заказа необходим следующий набор оборудования:
  • Клапан VFQ2 DN32 PN16 (065B2657) - 1 шт;
  • Регулирующий блок AFPQ4 для установки на подающем трубопроводе с настройкой 0,15-1,5 бар с перепадом на дросселе 0,2 бар (003G1035) - 1 шт;
  • Импульсная трубка AFPQ (003G1371) - 1 компл;
  • Импульсная трубка AF (003G1391) - 1 компл.

С уважением,
специалист Данфосс