Вопрос AME 33 (082G3018) Подключение к внешнему контроллеру (Y управление)

Александр123123

Пользователь
18 Ноя 2021
2
0
1
Добрый день! Из инструкции к приводу клапана AME 33 не удалось понять, как выполнить электрическое подключение для управления по Y.
Контакты SN и SP для подключения трансформатора (24В AC). А для подключения управляющего сигнала нужен контакт Y. Куда подключается 2 провод токовой петли? Анналогично -куда подключить (GND) обратную связь (X - сигнал, а токовая петля как организуется)?
 

Александр123123

Пользователь
18 Ноя 2021
2
0
1
Добрый день!

SN - нетраль, 0
SP - питание, +
Y - управляющий сигнал
X - сигнал обратной связи.
Добрый день! Но у AME 33 питание переменными 24В, а сигнал 4-20 это аналоговый сигнал постоянно тока, да еще и с контроллера будет, к которому надо подключить аналоговый выход и аналоговую землю. Или общий для аналоговых подключать на SN?
 