аналог товара AME 438SU

Алина2003

Пользователь
20 Ноя 2025
63
0
6
Добрый день!
Поступил вопрос от клиента:
Помогите подобрать аналог товара AME 438SU

Дополнительный комментарий: Система отопления. Необходим эл. привод с аналоговым управлением (4...20 мА) для погодного регулирования с возвратной пружиной для клапана VRB-3R Ду50 (065Z0220R)
 

tsp.spb

Пользователь
6 Апр 2026
11
0
1
Вы подобрали привод не соответствующий ТЗ - Необходим эл. привод с аналоговым управлением (4...20 мА) для погодного регулирования с возвратной пружиной для клапана VRB-3R Ду50 (065Z0220R). Необходим именно с ВОЗВРАТНОЙ пружиной!
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Вам был предложен привод, который подойдет к данным клапанам и есть в номенклатуре Ридан.С возвратной пружиной приводов, которые подходят на клапана серии VRB-3R, к сожалению, у нас нет.

Вы подобрали привод не соответствующий ТЗ - Необходим эл. привод с аналоговым управлением (4...20 мА) для погодного регулирования с возвратной пружиной для клапана VRB-3R Ду50 (065Z0220R). Необходим именно с ВОЗВРАТНОЙ пружиной!
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48

tsp.spb

Пользователь
6 Апр 2026
11
0
1
Вообще нет каких-либо приводов для 3-х ходовых регулирующих клапанов с возвратной пружиной? Каким же образом возможно реализовать закрытие порта А регулирующего клапана?
 

tsp.spb

Пользователь
6 Апр 2026
11
0
1
Прошу прощения, но могли бы Вы подобрать К1, К2 и К3 для СО работающей по погодному регулированию по графику в систему отопления потребителя, при подаче на клапан 95 градусов (из сети приходит 95, уходит 60), при этом необходимо (при пропадании напряжения) закрытие порта "А" 3-х ходового регулирующего клапана? Схема прилагается. какой клапан применить? Седельный или же в линейке Ридана имеются поворотные?
 

Вложения

  • 1.pdf
    21.9 KB · Просмотры: 2

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Совместимы ли VR-3R Ду40 (065Z3359R2) Kvs=25 м3/ч и привод ARE-1000R SU (082G3012R) аналоговый, 24В c пружиной ? При воздействии пружины закрывается ли порт А регулирующего клапана?
Добрый день! Мы уточнили информацию у наших технических специалистов, данное оборудование несовместимо
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Прошу прощения, но могли бы Вы подобрать К1, К2 и К3 для СО работающей по погодному регулированию по графику в систему отопления потребителя, при подаче на клапан 95 градусов (из сети приходит 95, уходит 60), при этом необходимо (при пропадании напряжения) закрытие порта "А" 3-х ходового регулирующего клапана? Схема прилагается. какой клапан применить? Седельный или же в линейке Ридана имеются поворотные?
Передали Ваш запрос специалистам, направим Вам ответ, как только специалисты предоставят подбор
 

tsp.spb

Пользователь
6 Апр 2026
11
0
1
Добрый день! Мы уточнили информацию у наших технических специалистов, данное оборудование несовместимо
Странно, тогда программа подбора Ридан онлайн работает не корректно, она мне подобрала именно VR-3R Ду40 (065Z3359R2) Kvs=25 м3/ч и привод ARE-1000R SU (082G3012R) аналоговый, 24В c пружиной, см. скрин. Т.е. подбору оборудования через данный сервис нельзя доверять? В описании привода написано - "Клапаны с которыми комбинируется электропривод - VFM-2R (Ду32-50), VF-3R, VF-2R (Ду15-50)". Тоже неверная информация?
 

Вложения

  • 1.png
    1.png
    126.5 KB · Просмотры: 3

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Уточнила информацию у специалиста:
Если речь идет о клапане VF-3R, то к нему есть привод с аналоговым управлением, и функцией безопасности
В программе все верно указано
 

tsp.spb

Пользователь
6 Апр 2026
11
0
1

Svetlana, прошу Вас подобрать (согласно ранее направленной схемы) - К1, К2 и К3 для СО работающей по погодному регулированию по графику в систему отопления потребителя, при подаче на клапан 95 градусов (из сети приходит 95, уходит 60), при этом необходимо (при пропадании напряжения) закрытие порта "А" 3-х ходового регулирующего клапана. Т.е. необходим клапан VF-3R с приводом (аналоговый, 24В c пружиной/группой безопасности). Буду жать ответ Ваших специалистов.​

 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
Добрый день! Запрос был передан специалистам в работу, в связи с большой загруженностью специалистов, срок обработки запросов был увеличен, ожидаю от них ответ в течение сегодняшнего дня. После чего направлю его Вам
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,313
66
48
отчет с подбором по схеме в вложении. Исходя из запроса предложен привод с функцией безопасности, SU/SD, и из трехходовых клапанов подойдет только клапан серии VF-3R. По насосу требуется уточнение напора, для расчета был взят 4 м. Балансировочный клапан предложен фланцевый с Ду по трубопроводу.
 

Вложения

  • [#D-07042026 (1).zip
    356.3 KB · Просмотры: 1

Similar threads