Добрый день,
сможете предложить аналоги?
Фильтр магнитный чугунный фланцевый ФМФ-150 DN150 PN=1,6 МПа ТУ 400-09-91-98 ф."Водоприбор" ( 00GKD30AT003. По типу ФМФ-150; ТУ 400-09-91-98. Класс безопасности 4; назначение для класса безопасности: -; категория сейсмостойкости III; Категория обеспечения качества QA4; тип атмосферы II; группа по НП-089-15 -; климатическое исполнение ТВ; категория размещения 4; условия хранения -; DN 150; P раб.=1.6 MPag; t max.=150 C; раб. среда: Вода; Q=500 m^3/h )шт1
Фильтр магнитный чугунный фланцевый ФМФ-200 DN200 PN=1,6 МПа ТУ 400-09-91-98 ф."Водоприбор" ( 00GKD30AT001--00GKD30AT002. По типу ФМФ-200; ТУ 400-09-91-98. Класс безопасности 4; назначение для класса безопасности: -; категория сейсмостойкости III; категория обеспечения качества QA4; тип атмосферы II; группа по НП-089-15 -; климатическое исполнение ТВ; категория размещения 4; условия хранения -; DN 200; P раб.=1.6 MPag; t max.=150 C; раб. среда: Вода; Q=800 m^3/h )шт1
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Добрый день, Анастасия! ПО фильтру можем вот такой вариант предложить
image (69).jpg

+ высылаю каталог, для ознакомления по характеристикам предложенного оборудования
 

Вложения

  • 1772612-Фильтр сетчатый Ридан ФСФ.pdf
    619.7 KB · Просмотры: 0

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
1,751
96
48
Наши фильтры ФСФ имеют декларации соответствия для общепромышленного применения.
Под нормы АЭС фильтры ФСФ не декларировались, поэтому каких-либо документов подтверждающих такое соответствие мы не предоставим.


Климатическое исполнение ТВ - означает, что оборудование предназначено для эксплуатации в районах с влажным тропическим климатом.

QA4
— категория обеспечения качества, которая относится к 4-му классу безопасности по НП-001.

К этому классу относятся элементы нормальной эксплуатации АЭС, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы 1, 2, 3. Также к классу 4 относятся элементы, используемые для управления запроектными авариями, не вошедшие в классы безопасности 1, 2 или 3.


Категория сейсмостойкости III — категория, которая определяет уровень требований к оборудованию и конструкциям атомных станций (АЭС) с учётом их значимости и роли в общей безопасности в случае сейсмических событий.

Описание: к III категории относят оборудование и системы, чьё функционирование не столь критично для безопасной остановки или поддержания жизненно важных процессов. Это регламентировано нормами НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» (утв. постановлением Госатомнадзора РФ от 19.10.2001 №9).
 