Добрый день.
Открываем инструкцию на MCX 20B2 новую
См рисунок1 нас интересует выделенное
Открываем справку на блок PWM
См рисунок 2
Вопрос как сделать асинхронный PWM 15Гц обещанных в инструкции если параметр отвечающий за период асинхронного ШИМ
iParam не может быть меньше 100
И кому верить?
ПС в секретной инструкции кстати ограничения на больше 100 нет.
Открываем инструкцию на MCX 20B2 новую
См рисунок1 нас интересует выделенное
Диапазон частот 15 Гц…1 кГц |
Открываем справку на блок PWM
См рисунок 2
Вопрос как сделать асинхронный PWM 15Гц обещанных в инструкции если параметр отвечающий за период асинхронного ШИМ
iParam не может быть меньше 100
И кому верить?
ПС в секретной инструкции кстати ограничения на больше 100 нет.
И почему в новом Helpe на блок PWM исчезла предупреждающая надпись? (выделенное )It is the period total length, in Hertz (iParam = 2000 is equal to a period of 500 microseconds).