Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день!
При проектировании отопления возникла проблема - невозможно увязать APT-R с клапаном-партнером MVT-R из-за того, что не хватает длины импульсной трубки:
Можем ли мы предложить вариант из линейки Ридан для увязки стояков в данном случае? Если да, то какой?
Спасибо!
UPD: можно ли обвязать по следующей схеме - поставить кран BVR-DR на подаче в непосредственной близости к APT-R на ветках труб этажа, а на самих стояках поставить MVT-R?
Добрый день, Рахим!
Если пара балансировочная в корне стояка, а ручной MVT-R на ответвлениях в квартиры, то так можно. Но лучше перенести пару балансировочную ближе к потребителю