Здравствуйте!
Если в системе отопления в приборных узлах установлены автоматические терморегуляторы ( согласно НТД для общественных зданий), то какие балансировочные краны устанавливать на трубопроводах отопления в распределительной гребенке в ИТП : ручные или автоматические? обычно на гребенке итп на обраткy устанавливала ручные MVT
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Для двухтрубной СО принято ставить автоматические APT, а для однотрубной - ручные, или автоматические AQT.
 

Elena89

Пользователь
11 Ноя 2022
2
0
1
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Для двухтрубной СО принято ставить автоматические APT, а для однотрубной - ручные, или автоматические AQT.
Спасибо за ответ! даже если речь о распределительной гребенке после теплообменника в ИТП? система отопления двухтрубная. На стояках систем, при автоматических терморегуляторах на приборах отопления, поставят автоматические балансировочные клапаны.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Речь именно о гребенке после теплообменника.
Вот схематическое изображение классического примера использования клапанов APT:
1668164482928.png
Или если говорить про линейку Ридан - APT-R. Суть одинаковая.
 