Вопрос Блок мониторинга AK-SC355.

nikolay_shults

Пользователь
9 Фев 2022
8
0
1
Система мониторинга в реконструированном супермаркете исправно работает несколько дней, после чего происходит самопроизвольный циклический запуск сканирования сети блоком мониторинга. Блок самопроизвольно запускает сканирование, не находит ни одного контроллера, после завершения цикла сканирования, запускает его снова, и так далее циклически. При этом возникает авария "Ошиб. сети Вх/Вых" блока AK-SC355 и аварии "Оффлайн" всех контроллеров в сети. Вывести блок мониторинга из этого состояния удается путем отключения в его настройках канала modbus (на modbus построена вся сеть), перезагрузкой блока, включением канала modbus - это прекращает самопроизвольный циклический запуск сканирования, но не восстанавливает работоспособность сети, блок не находит ни одного контроллера при сканировании. Сканирование проходит успешно после перезагрузки одного или нескольких контроллеров. При сканировании все контроллеры находятся сразу, без проблем, связь с контроллерами стабильная. Далее система работает несколько дней без нареканий, до возникновения вновь этой неисправности. Блок обновлен до последней версии ПО (v03.109), загружены все необходимые EDF файлы, контроллеры определяются корректно.
Контроллеры:
AK-PC 520 + ЕКА 178В
AK-PC 351 встроенная сетевая карта
AK-CC 55 встроенная сетевая карта
EKC 202B + MA-101
Всего 80 контроллеров.
Кабель СегментКИ-485-Энг(А)-HF 1х2х0.6
Оконечные резисторы 120 Ом установлены.

Скрины прилагаются.
Контроллеры в сети 1.pngКонтроллеры в сети 2.pngКонтроллеры в сети 3.pngИнформация блока.pngАварии.pngСеть.png
 