Вопрос CAN, ModBus и бардак в инструкциях.

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
Добрый день.
1. В сети Modbus 255 контроллеров максимум.
2. Контроллеры МСХ позволяют отвязать адресацию CAN от Modbus
Из каких соображений Вы ограничили пользователей в выборе? Можете обьяснить?
РСМ3.jpg
И потом, что за бардак в инструкциях?
Почему в одном и том же в разных инструкциях по разному?
сравниваем верхнюю с двумя нижними ВСЕ ТРИ РАЗНЫЕ
РСМ4.jpg
РСМ5.jpg

И еще, я не знаю что это за параметр,
но у сети CAN дисплеев и контроллеров МСХ максимальный адрес 127!
Вы уверенны что цифры ниже правильные. И как уже привычно в разных инструкциях разные.
РСМ6.jpg
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, sergey.
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 05.07.2021)
Спасибо за Ваше обращение!
 

sergey

Пользователь
23 Фев 2021
97
10
8
ПС заодно обратите внимание на адрес Modbus
почему у одних и тех же параметров
к примеру у параметра SEr
в двух верхних инструкциях адрес 3004
в нижней 3007
Сейчас это уже не исправить. (Смысла нет)
Но на будущее обратите на это внимание,
есть такие понятия как стандартизация, преемственность, совместимость
они упрощают жизнь очень многим пользователям Вашего продукта.
А то добавите в следующей версии РСМ какой нибуть параметр, и опять "поплывет" таблица адресов.
И потеряется совместимость при замене старого контроллера на новый.
Неприятно..
И вы же не хотите, что бы "Вам икалось" :)
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, sergey.
Не планировалось подключение более 100 контроллеров на одну шину, поэтому свободно выставлено ограничение 100-119. С адреса 120 мы зарезервировали под MMI.Если даются выборки из инструкций – ожидается комментарии (к какому модулю, его версии, и базе контроллера это относится) для детального ответа.
 