Доброе утро! При гидравлическом расчета фактическая теплоотдача отличается отопительного прибора прописаного на сайте производителя, как увеличить теплоотдачу?1676355682246.png1676355786133.png
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
168
22
18
Доброе утро! При гидравлическом расчета фактическая теплоотдача отличается отопительного прибора прописаного на сайте производителя, как увеличить теплоотдачу?Посмотреть вложение 5478Посмотреть вложение 5480
Добрый день!
Разница в теплоотдачах прибора возникает из-за отличий в значениях температурных напоров, для которых были определены характеристики теплоотдачи на сайте и в вашем расчете.
Уточните для какого температурного напора приведены характеристики теплоотдачи приборов на сайте, на котором вы их смотрите. А затем сравните эти значения температурного напора с теми, которые используются в вашем расчете. Также необходимо учитывать, что в расчете температурный напор в приборе определяется не только на основании заданного вами температурного графика в источнике тепла и заданной вами температуры в помещении, в котором расположен прибор. Но и с учетом фактической температуры подачи на входе в прибор, которая буде ниже температуры подачи, заданной в источнике тепла, за счет остывания теплоносителя по пути до прибора.