Вопрос Danfoss icon 24v - особенности работы

Pavel Belousov

Пользователь
10 Янв 2022
5
0
1
Добрый день
есть контроллер Danfoss Icon™ мастер контроллер OTA, 24V, 10 каналов с установленным модулем расширения Danfoss Icon™ Expansion
к контроллеру подключены
1) циркуляционный насос на выход PWR1
2) вход комнатного термостата котла на выход Relay
3) датчик температуры подачи ESM11 на вход IN3 модуля расширения
4) подключены 7 контуров теплого пола - установлены термоэлектрические приводы TWA
5) установлен термоэлектрический привод TWA на смесительный узел регулировки температуры подачи.
Выполнена настройка приложения 2 из модуля расширения.
Поясните пожалуйста логику работы контроллера - когда замыкается выход Realy? Всегда одновременно с включением циркуляционного насоса?

Также для данной схемы имеется следующая проблема
Котел уставлен двухконтурный. При окончании цикла нагрева ГВС идет выброс горячего теплоносителя на датчик температуры и достигается SET3 из приложения 2 модуля расширения. TWA клапан не успевает закрыться и контроллер уходит в аварию - останавливает циркуляционный насос и, возможно, гасит котел до остывания теплоносителя.
Имеет ли смысл заменить TWA клапан на ABN клапан?
В любом случае остывание идет не быстро, так как нет циркуляции теплоносителя - и это не очень хорошо.
 

Alena

Администратор
18 Июн 2021
191
2
18
Добрый день!

Ответ специалиста:

Вам необходимо уменьшить температуру котла до 50 гр., этой температуры будет достаточно для ГВС и отопления. На контроллере в настройках модуля расширения установить минимальную температуру теплоносителя 20 гр., максимальную 30 гр., температуру аварии set3 установить 55 гр.

Менять привод TWA на ABN нет смысла, конфликт возникает из-за того, что подача с внешнего контура у вас идёт напрямую в коллектор теплого пола, а датчик температуры теплоносителя установленный на узле смешения стоит после коллектора в тупике, получается перегрев пока высоко температурный теплоноситель пройдёт через коллектор и контура. Так же необходимо поджать выход на коллекторе обратки.
 

Pavel Belousov

Пользователь
10 Янв 2022
5
0
1
Вам необходимо уменьшить температуру котла до 50 гр.
Это невозможно - такая температура приведет к промерзанию отдельных помещений. У нас бывает до -45
Сейчас котел работает по своей логике ПЗА.
И проблема с подачей слишком горячего теплоносителя возникает в переходный момент переключения с ГВС на отопление. В момент ГВС котел не ограничивает температуру теплоносителя и понимает ее до 70-80 градусов, выключая циркуляцию теплоносителя за пределы котла (бойлера в нем).
При окончании цикла нагрева ГВС этот перегретый теплоноситель начинает поступать в контур отопления и Ваш контроллер встает в аварию.

идёт напрямую в коллектор теплого пола,
Это не так. Подача идет через регулятор, управляемый приводом TWA. Ранее там стоял механический терморегулятор - и теперь датчик температуры стоит именно в том месте, где ранее стоял датчик механического терморегулятора.

На контроллере в настройках модуля расширения установить минимальную температуру теплоносителя 20 гр., максимальную 30 гр., температуру аварии set3 установить 55 гр.
Такие параметры явно недостаточны для отопления отдельных помещений в морозы ниже -20

Так же необходимо поджать выход на коллекторе обратки.
Это я не совсем понял. Для коллектора теплого пола обратка СВЕРХУ и там стоят регуляторы с приводами TWA
а подача идет СНИЗУ - и на них стоят регуляторы потока.

На самом деле мое мнение - в ПО контроллера должна быть реализована задержка по аварийной остановке не ранее чем через 3 минуты после достижения SET3. Это давало бы возможность закрыться приводу TWA c учетом его инертности.
Прошу реализовать такую задержку. Или предложить более быстродействующий привод как штатную часть Вашего решения.

С уважением,
Павел
 

Михаил Боровиков

Специалист
2 Июн 2021
53
4
8
Павел, спасибо за обратную связь. Обсужу Ваше предложение с коллегами.
Для собственного понимания, у Вас еще остаются вопросы, которые мне необходимо уточнить ?
 

Pavel Belousov

Пользователь
10 Янв 2022
5
0
1
Павел, спасибо за обратную связь. Обсужу Ваше предложение с коллегами.
Для собственного понимания, у Вас еще остаются вопросы, которые мне необходимо уточнить ?
Спасибо за поддержку!
Жду обновленной прошивки для Icon
 