Вопрос Danfoss VLT FC-51 настройка Smart Logic

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Имею: Бытовая насосная станция с гидроаккумулятором. Датчик давления 4-20 мА (0-10 bar).
Преобразователь поддерживает давление 3.0 bar.
Минимальная частота двигателя 4-12 = 30 Гц
Схема подключения и работы по инструкции для ввода в эксплуатацию "Режим поддержания постоянного давления. Задание в цифровом виде."
sch1.jpg

Задача: Средствами SLC обеспечить
  1. запуск двигателя для поддержания заданного давления, если давление на датчике снизилось до 2.5 bar
  2. полный останов двигателя, если двигатель работает на минимальных оборотах в течении 10 секунд (то есть когда давление в норме, а расхода воды уже нет).
Моё решение:
параметры 13-00 [1] SCL mode = On (включено)
13-01 [1] Start Event = True (всегда запущено ???)
13-02 [0] Stop Event = False (никогда не останавливается ???)

Событие 0 -> Действие 0
13-51.0 [26] Logic rule 0
13-52.0 [22] Run

Компаратор 0 сравнивает значение с датчика на аналоговом входе 60 с 25% (что соответствует 2.5 bar). Если это значение меньше и на цифровом входе 18 присутствует высокий уровень, происходит запуск двигателя.
LR0.jpg

Событие 1 -> Действие 1
13-51.1 [26] Comparator 1
13-52.1 [22] Start timer 0

Компаратор 1 сравнивает частоту двигателя. Если она равна 30 Гц запускается таймер 0 на 10 секунд.
CM1.jpg

Событие 2 -> Действие 2
13-51.2 [26] Logic rule 1
13-52.2 [22] Stop

Компаратор 1 сравнивает частоту двигателя. Если частота равна 30 Гц и закончился отсчет таймера 0 происходит останов двигателя. Так же останов двигателя происходит при низком уровне на цифровом входе 18.

LR1.jpg


К сожалению, вся эта красота у меня не заработала. Двигатель отрабатывает заданное давление и никогда не выключается. Соответственно, логику запуска двигателя проверить не могу.
Поэтому вопрос: в чем проблема и что я делаю неправильно?
Очень прошу помощи :)
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Имею: Бытовая насосная станция с гидроаккумулятором. Датчик давления 4-20 мА (0-10 bar).
Преобразователь поддерживает давление 3.0 bar.
Минимальная частота двигателя 4-12 = 30 Гц
Схема подключения и работы по инструкции для ввода в эксплуатацию "Режим поддержания постоянного давления. Задание в цифровом виде."

Задача: Средствами SLC обеспечить
  1. запуск двигателя для поддержания заданного давления, если давление на датчике снизилось до 2.5 bar
  2. полный останов двигателя, если двигатель работает на минимальных оборотах в течении 10 секунд (то есть когда давление в норме, а расхода воды уже нет).
Моё решение:
параметры 13-00 [1] SCL mode = On (включено)
13-01 [1] Start Event = True (всегда запущено ???)
13-02 [0] Stop Event = False (никогда не останавливается ???)

Событие 0 -> Действие 0
13-51.0 [26] Logic rule 0
13-52.0 [22] Run

Компаратор 0 сравнивает значение с датчика на аналоговом входе 60 с 25% (что соответствует 2.5 bar). Если это значение меньше и на цифровом входе 18 присутствует высокий уровень, происходит запуск двигателя.

Событие 1 -> Действие 1
13-51.1 [26] Comparator 1
13-52.1 [22] Start timer 0

Компаратор 1 сравнивает частоту двигателя. Если она равна 30 Гц запускается таймер 0 на 10 секунд.

Событие 2 -> Действие 2
13-51.2 [26] Logic rule 1
13-52.2 [22] Stop

Компаратор 1 сравнивает частоту двигателя. Если частота равна 30 Гц и закончился отсчет таймера 0 происходит останов двигателя. Так же останов двигателя происходит при низком уровне на цифровом входе 18.


Файл с моими настройками

К сожалению, вся эта красота у меня не заработала. Двигатель отрабатывает заданное давление и никогда не выключается. Соответственно, логику запуска двигателя проверить не могу.
Поэтому вопрос: в чем проблема и что я делаю неправильно?
Очень прошу помощи :)
Добрый день! К сожалению, мы не осуществляем поддержку по контроллеру SLC. Обратитесь, пожалуйста, к нашим сервисным партнерам, они помогут. Их список можно найти здесь: Сервисное обслуживание преобразователей частот Danfoss (drives.ru)
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Добрый день! К сожалению, мы не осуществляем поддержку по контроллеру SLC. Обратитесь, пожалуйста, к нашим сервисным партнерам, они помогут. Их список можно найти здесь: Сервисное обслуживание преобразователей частот Danfoss (drives.ru)
Это печально, что вы не осуществляете поддержку по контроллеру SLC.
В свою очередь, я тоже так и не смог запустить SLC. Даже самые простые действия на нём.

Тем не менее поставленную задачу мне удалось решить, используя встроенное реле и внутреннюю логику.
Поделюсь своим опытом, возможно кому-то это пригодиться.

Принцип следующий: Встроенное реле включается, если двигатель работает на низких оборотах (меньше 37 Гц) в течении 5 секунд и при этом давление на датчике обратной связи (аналоговый вход 60) превышает 2.5 bar.
Нормально замкнутые контакты встроенного реле (01 и 03) размыкают цепь цифрового входа 18 и двигатель останавливается. Таким образом, при срабатывании встроенного реле, осуществляется переход в "спящий режим".
Затем, если давление снизилось ниже 2.5 bar происходит отключение встроенного реле, его контакты 01 и 03 замыкаются и двигатель запускается для отработки заданного давления 3.0 bar.

Встроенное реле управляется от логического правила 0:
5-40 = [70] Logic rule 0
5-41 = 5.00 s задержка включения реле
5-42 = 0.50 s задержка выключения реле

Логическое правило 0:
13-40.0 = [22] Comparator 0
13-41.0 = [1] AND
13-42.0 = [23] Comparator 1

Компаратор 0:
13-10.0 = [3] Motor speed
13-11.0 = [0] Less Than
13-12.0 = 37.0 (Герц)

Компаратор 1:
13-10.1 = [13] Analog input 60
13-11.1 = [2] Greater Than
13-12.1 = 8.0 (это миллиАмперы, в моём случае соответствуют 2.5 Bar)
LR000.jpg

Контакт 01 встроенного реле нужно соединить с выводом 12 (это 24 вольта).
Контакт 03 встроенного реле нужно соединить с цифровым входом 18.

Параметр 13-12.0 = 37.0 (Герц) подбирается так, чтобы он был чуть меньше частоты двигателя при минимальном расходе воды. Например, в моем случае, при отсутствии расхода и давлении 3.0 bar частота не превышает 36 Гц. А при расходе воды на смывной бачек и давлении 3.0 bar частота составляет 38 Гц.

Минимальные обороты двигателя 4-12 = 30Гц. Чтобы регулятор ПИ стремился снизить обороты после достижения заданного давления 3.0 bar.

Мои настройки ПИ регулятора:

1-00 = [3] Process
7-20 = [2] Analog in 60
7-30 = [0] Normal
7-31 = [1] Enabled
7-32 = 38.0 Hz (частота с которой начнется регулирование)
7-33 = 0.90
7-34 = 1.00 s
7-38 = 50 %
7-39 = 1 %

Обратите внимание, параметр 13-12.1 = 8.0 нужно задавать именно в мА, а не в процентах, как указано в инструкции!!!
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Это печально, что вы не осуществляете поддержку по контроллеру SLC.
В свою очередь, я тоже так и не смог запустить SLC. Даже самые простые действия на нём.

Тем не менее поставленную задачу мне удалось решить, используя встроенное реле и внутреннюю логику.
Поделюсь своим опытом, возможно кому-то это пригодиться.

Принцип следующий: Встроенное реле включается, если двигатель работает на низких оборотах (меньше 37 Гц) в течении 5 секунд и при этом давление на датчике обратной связи (аналоговый вход 60) превышает 2.5 bar.
Нормально замкнутые контакты встроенного реле (01 и 03) размыкают цепь цифрового входа 18 и двигатель останавливается. Таким образом, при срабатывании встроенного реле, осуществляется переход в "спящий режим".
Затем, если давление снизилось ниже 2.5 bar происходит отключение встроенного реле, его контакты 01 и 03 замыкаются и двигатель запускается для отработки заданного давления 3.0 bar.

Встроенное реле управляется от логического правила 0:
5-40 = [70] Logic rule 0
5-41 = 5.00 s задержка включения реле
5-42 = 0.50 s задержка выключения реле

Логическое правило 0:
13-40.0 = [22] Comparator 0
13-41.0 = [1] AND
13-42.0 = [23] Comparator 1

Компаратор 0:
13-10.0 = [3] Motor speed
13-11.0 = [0] Less Than
13-12.0 = 37.0 (Герц)

Компаратор 1:
13-10.1 = [13] Analog input 60
13-11.1 = [2] Greater Than
13-12.1 = 8.0 (это миллиАмперы, в моём случае соответствуют 2.5 Bar)

Контакт 01 встроенного реле нужно соединить с выводом 12 (это 24 вольта).
Контакт 03 встроенного реле нужно соединить с цифровым входом 18.

Параметр 13-12.0 = 37.0 (Герц) подбирается так, чтобы он был чуть меньше частоты двигателя при минимальном расходе воды. Например, в моем случае, при отсутствии расхода и давлении 3.0 bar частота не превышает 36 Гц. А при расходе воды на смывной бачек и давлении 3.0 bar частота составляет 38 Гц.

Минимальные обороты двигателя 4-12 = 30Гц. Чтобы регулятор ПИ стремился снизить обороты после достижения заданного давления 3.0 bar.

Мои настройки ПИ регулятора:
1-00 = [3] Process
7-20 = [2] Analog in 60
7-30 = [0] Normal
7-31 = [1] Enabled
7-32 = 38.0 Hz (частота с которой начнется регулирование)
7-33 = 0.90
7-34 = 1.00 s
7-38 = 50 %
7-39 = 1 %

Обратите внимание, параметр 13-12.1 = 8.0 нужно задавать именно в мА, а не в процентах, как указано в инструкции!!!
Спасибо, что поделились!
 

Similar threads