Вопрос Danfoss VLT FC-51 Не работает регулирование ПИ

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, целую неделю не могу её решить. Опыт настройки преобразователей частоты имею, но с Danfoss столкнулся первый раз. Водяная насосная станция с датчиком давления 4-20мА (0-10 bar). Минимальная частота двигателя 30Гц. Уставка 3.0 bar. При запуске двигатель всегда работает на минимальной частоте 30Гц и не повышает её. При этом давление поднимается только до 2bar - это давление преобразователь видит, значит обратная связь работает. Схему и файл настроек из проекта МСТ могу прислать. Помогите пожалуйста.
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, целую неделю не могу её решить. Опыт настройки преобразователей частоты имею, но с Danfoss столкнулся первый раз. Водяная насосная станция с датчиком давления 4-20мА (0-10 bar). Минимальная частота двигателя 30Гц. Уставка 3.0 bar. При запуске двигатель всегда работает на минимальной частоте 30Гц и не повышает её. При этом давление поднимается только до 2bar - это давление преобразователь видит, значит обратная связь работает. Схему и файл настроек из проекта МСТ могу прислать. Помогите пожалуйста.
Добрый день! В приложенной инструкции приведен пример настройки ПИ-регулятора. Посмотрите, пожалуйста.
 

Вложения

  • exploat_VLT_Micro_Drive.pdf
    961.5 KB · Просмотры: 2

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Добрый день! В приложенной инструкции приведен пример настройки ПИ-регулятора. Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо за ответ. Именно по этой инструкции я и делал. "Режим поддержания постоянного давления. Задание в цифровом виде." И схема такая же. Всё уже проверил 10 раз. Всё равно двигатель работает только на минимальных оборотах. Прошу помощи
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Подскажите, какие значения в параметрах 1-00, 16-01, 16-52?
использую Setup 2. Так как в Setup 1 обычная настройка чтобы не сидеть без воды. Setup 2 активирую через параметры 0-10 и 0-11
1-03 [3]
16-01 3.000
16-52 при включении плавно возрастает с 0.000 до 2.000 и выше не поднимается
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Спасибо за ответ. Именно по этой инструкции я и делал. "Режим поддержания постоянного давления. Задание в цифровом виде." И схема такая же. Всё уже проверил 10 раз. Всё равно двигатель работает только на минимальных оборотах. Прошу помощи

































. "










)
Подскажите, какие значения в параметрах 1-00, 16-01, 16-52?
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
использую Setup 2. Так как в Setup 1 обычная настройка чтобы не сидеть без воды. Setup 2 активирую через параметры 0-10 и 0-11
1-03 [3]
16-01 3.000
16-52 при включении плавно возрастает с 0.000 до 2.000 и выше не поднимается
Подскажите ещё, пожалуйста, информацию по параметрам 7-20,7-30,7-33 и 7-34.
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Попробуйте 7-33=2, 7-34=12
Попробовал. Помогло. Спасибо.
Правда, при этих значениях двигатель очень долго выходил на нужный режим, более двух минут.
Для моих условий оказалось оптимальным:
7-33 = 1
7-34 = 1 сек
Однако осталась проблема следующая: Иногда, примерно один раз из десяти, когда я закрываю краном расход воды, двигатель снижает обороты до 36Гц и остается на этих оборотах не снижая их до значения 4-12 [30] Гц. Получается что мой мотор при 36Гц и отсутствующем расходе воды как раз дает заданное давления 3.0 bar, и преобразователь иногда "зависает" в этом положении.
Вопрос следующий: Как сделать так, чтобы преобразователь стабильно снижал частоту до минимума при отсутствии расхода воды?
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Попробовал. Помогло. Спасибо.
Правда, при этих значениях двигатель очень долго выходил на нужный режим, более двух минут.
Для моих условий оказалось оптимальным:
7-33 = 1
7-34 = 1 сек
Однако осталась проблема следующая: Иногда, примерно один раз из десяти, когда я закрываю краном расход воды, двигатель снижает обороты до 36Гц и остается на этих оборотах не снижая их до значения 4-12 [30] Гц. Получается что мой мотор при 36Гц и отсутствующем расходе воды как раз дает заданное давления 3.0 bar, и преобразователь иногда "зависает" в этом положении.
Вопрос следующий: Как сделать так, чтобы преобразователь стабильно снижал частоту до минимума при отсутствии расхода воды?
Какое значение в параметрах 3-02,3-03, 3-15, 3-16, 3-17?
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Есть ещё вопрос, какое назначение цифрового входа 27 и можно ли от него отказаться?

sch1.jpg
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
3-02 = 0.000
3-03 = 10.00
3-15 = [0]
3-16 = [0]
3-17 = [0]
Сложно сказать нужно смотреть все параметры целиком и нет возможности определить причину удалённо. Обратитесь, пожалуйста, к нашим сервисным партнерам. Их список можно найти здесь: Сервисное обслуживание преобразователей частот Danfoss (drives.ru)
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Тогда ещё вопрос. Как работает терминал 43, если он настроен на цифровой выход?
т.е. когда параметр 6-90 = [2] Digital output
Какое там напряжение и допустимый выходной ток?
В документации не нашел ответа.
 

LordOfDrives

Специалист
6 Апр 2022
14
0
1
Тогда ещё вопрос. Как работает терминал 43, если он настроен на цифровой выход?
т.е. когда параметр 6-90 = [2] Digital output
Какое там напряжение и допустимый выходной ток?
В документации не нашел ответа.
Добрый день! 24В, 50мА
 

Oleg163

Пользователь
11 Май 2022
12
0
1
Добрый день! 24В, 50мА
Я попробовал использовать выход 43, как цифровой выход. Замерил мультиметром напряжение. Получилось при логической 1 там на выходе 17,1 вольт. А при логическом 0 там 17,4 вольт. Нагрузку не подключал. Так и не понял как использовать этот выход как цифровой. Можно какой-нибудь пример?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, !
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.05.2022)
Спасибо за Ваше обращение!
 

Similar threads