Вопрос DanfossCad расчет

anna.kyzylova

Пользователь
17 Май 2022
11
0
1
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему расход на источнике становится больше, нагрузка на потребителях везде соответствует, но почему то расход увеличивается приходя в источник, в связи с чем это связано?
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему расход на источнике становится больше, нагрузка на потребителях везде соответствует, но почему то расход увеличивается приходя в источник, в связи с чем это связано?
Добрый день!
Значения расходов, которые выводятся на потребителях в итогах расчета, округляются до целого числа.
При суммировании расходов на источнике тепла учитываются все дробные части слагаемых расходов с точностью до 10000000000 после запятой, а итоговая величина расхода на источнике выводится уже с округлением до целого числа.
Поэтому за счет округлений расход на источнике тепла может получаться несколько выше, чем значение расхода, получаемое суммированием расходов по потребителям. Значение расхода на источнике тепла более точное.
 

anna.kyzylova

Пользователь
17 Май 2022
11
0
1
Добрый день!
Значения расходов, которые выводятся на потребителях в итогах расчета, округляются до целого числа.
При суммировании расходов на источнике тепла учитываются все дробные части слагаемых расходов с точностью до 10000000000 после запятой, а итоговая величина расхода на источнике выводится уже с округлением до целого числа.
Поэтому за счет округлений расход на источнике тепла может получаться несколько выше, чем значение расхода, получаемое суммированием расходов по потребителям. Значение расхода на источнике тепла более точное.
Получается если G на источнике 40,207 м3/ч, а я с помощью перевода нагрузки с 1127,34 кВт получила 38,52 м3/ч. Может ли быть такая погрешность?
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
169
22
18
Если Вы берете нагрузку (Вт), получившуюся на источнике в результате расчета и переводите ее в расход (м3/ч), то да, Вы можете получить погрешность относительно расхода, который выдается для источника (м3/ч) по результатам расчета. Погрешность может возникать из-за сделанных округлений при переводе размерностей величин, например при переводе Вт в гкал/ч или кг/c в м3/ч (в зависимости от используемой формулы). Также погрешность зависит от принятых значений и округлений для плотности или удельной теплоемкости воды (в зависимости от используемой формулы).