Вопрос Датчик Sd для AK-PC 351

cher0buk

Пользователь
20 Янв 2022
2
0
1
Почему при использовании контроллера AK-PC 351 при использовании компрессора с преобразователем частоты невозможно контролировать температуру нагнетаемого газа датчиком Sd? Хочется услышать как Danfoss обосновывает отсутствие необходимости в контроле этого показателя при таком применении контроллера.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Добрый день, cher0buk
Такая возможность предусмотрена только для Digital Scroll. Для прочих компрессоров можете использовать накладное реле температуры. Также отмечу, что защита управляемого оборудования должна обеспечиваться устройствами, имеющими соответствующую сертификацию. Контроллер выполняет функцию регулирования и передачи данных о состоянии оборудования. Если Вам все же требуется наблюдать за температурой нагнетания - можете использовать отдельное устройство или AK-PC551.
 

cher0buk

Пользователь
20 Янв 2022
2
0
1
Добрый день, cher0buk
Такая возможность предусмотрена только для Digital Scroll. Для прочих компрессоров можете использовать накладное реле температуры. Также отмечу, что защита управляемого оборудования должна обеспечиваться устройствами, имеющими соответствующую сертификацию. Контроллер выполняет функцию регулирования и передачи данных о состоянии оборудования. Если Вам все же требуется наблюдать за температурой нагнетания - можете использовать отдельное устройство или AK-PC551.
Не могли бы вы объяснить почему такая возможность отсутствует для компрессоров отличных от Digital Scroll.
 

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Я уже ответил, что это разделение по функционалу моделей контроллеров.
При разработке и модернизации контроллеров мы ориентируемся на пожелания клиентов и накапливаем их, если подобный запрос станет массовым, то вполне вероятно, что такая функция появится.
 