Вопрос датчик температуры наружного воздуха

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
Здравствуйте.
Для настройки погодного регулирования должен быть обязательно вне помещения установлен датчик температуры наружного воздуха.
Если будем установливать датчик ESMT.
То какие правила будут к его установке ?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день,
Да регулировать по обратке возможно. но стоит поставить ограничение по максимальное температуре подачи, для того что бы не перегревать бассейн в одном месте а так же ПИ регулятор сделать медленным. Либо попробовать выставить завышенную подачу, что бы в бассейне была комфортная температура.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день,
Да регулировать по обратке возможно, но стоит поставить ограничение по максимальное температуре подачи, для того что бы не перегревать бассейн в одном месте а так же ПИ регулятор сделать медленным
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
Здравствуйте.
Как поставить ограничение по максимальное температуре подачи ?
Ведь в настройке контура гвс есть задаваемые максимальная и минимальная температура подачи , но датчик температуры подачи будет стоять в обратной трубе.
ПИ регулятор будет медленным, т.к. скорость привода 1
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день!
Вам нужно максимальную температуру подачи выставить реальную, что бы не ошпарить людей .
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
Максимальную температуру подачи выставить реальную, это выставить реальную температуру,
которая будет в подаче если датчик температуры будет стоять в обратке ?
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день! Да, Вам нужно выставить максимальную температуру, которая будет в подаче к потребителю
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
Здравствуйте.
Главная цель переставлять датчик температуры в обратку второго контура для того, что он измерял реальную температуру, которая будет в чаше обьемом 520 м3, когда вода из подачи смещается в ней и поступит в обратку.
При датчике, который установлен не в обратке, а в подаче, максимальную температуру выставляем + 29 гр.С,
минимальнуют +26 гр.С, при этом требуемая + 27 гр.С
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день!
Не уверены, что Ваше решение рабочее, у вас бассейн 520м2, а подогревать Вы его собираетесь водой на 2 градуса выше нормы.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
О чем говорим, о параметрах которые пользователь задает в ECL 310 для контура гвс, если так то только так параметры
и задаются, например для гвс со смесителями задано: максимальная температура подачи + 65 гр.С,
минимальная +55 гр.С, при этом требуемая + 60, для гвс с плавательной чашей в 520 м3-максимальная температура подачи + 29 гр.С, минимальная +26 гр.С, при этом требуемая + 27-28 гр.С.
В случае с гвс со смесителями нареканий нет, кроме некоторых просадок по температуре при разборе гвс.
В случае с гвс с плавательной чашей в 520 м3 есть нарекания, трудно настроить температуру в чаше, потому что поступает вода одной температуры, смешивается в обьеме чаши и температура уже другая.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день! Попробуйте выставить значения, которые Вы считаете правильными. Наш же совет, не забудьте ограничить максимальную температуру подачи.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
256
1
18
Здравствуйте.
Вопрос о погружной датчике температуры теплоносителя, l = 100 мм, нержавеющая сталь, ESMU с характеристикой Pt1000.
Какой датчик Ридан будет аналогом этому датчику ? И возможно ли направить чертеж датчика ЕSMU-100 с размерами датчика и гильзы под датчик.
 

Svetlana

Администратор
Команда Ридан
14 Дек 2020
336
12
18
Добрый день! Аналог MBT5250R 084Z8139R, гильза 084Z7259R.
 

Вложения

  • ESMT,ESM-10,ESM-11,ESMB-12,ESMC,ESMU,AKS_датчики температуры.pdf
    462.8 KB · Просмотры: 0
  • MBT5250R_ Термопреобразователь сопротивления.pdf
    608.6 KB · Просмотры: 0

Similar threads