О чем говорим, о параметрах которые пользователь задает в ECL 310 для контура гвс, если так то только так параметры
и задаются, например для гвс со смесителями задано: максимальная температура подачи + 65 гр.С,
минимальная +55 гр.С, при этом требуемая + 60, для гвс с плавательной чашей в 520 м3-максимальная температура подачи + 29 гр.С, минимальная +26 гр.С, при этом требуемая + 27-28 гр.С.
В случае с гвс со смесителями нареканий нет, кроме некоторых просадок по температуре при разборе гвс.
В случае с гвс с плавательной чашей в 520 м3 есть нарекания, трудно настроить температуру в чаше, потому что поступает вода одной температуры, смешивается в обьеме чаши и температура уже другая.