Добрый день. Имеется объект, на котором смонтирована вентиляция приточная и вытяжная. Кабеля от вытяжек заведены в отдельное помещение от приточек, между этими помещениями проложен кабель UTP Cat5e 4 пары, другого уже не проложить. Приточка отм. -3.6, вытяжка отм. +1.2. Приточкой будет управлять MCX06D 080G 0112 он же будет мастером по Modbus`у, слейвом будет такая же голова она будет включать/выключать вытяжку, а так же зажигать лампы состояния. Приложение буду заливать AHU 5.30 в мастера и слейва
Вопрос: получится ли отображать аварии на слейве, потому как управление можно будет продублировать по модбасу. Или же мастера поставить на отм +1.2, а из слейва отм. -3.6 и «читать» AI DI и «писать» DO? Т.е. физически AI/DI/DO не будут подключены, а модбас регистрами. И один из контроллеров будет лишь думать что управляет приточкой.
Вопрос: получится ли отображать аварии на слейве, потому как управление можно будет продублировать по модбасу. Или же мастера поставить на отм +1.2, а из слейва отм. -3.6 и «читать» AI DI и «писать» DO? Т.е. физически AI/DI/DO не будут подключены, а модбас регистрами. И один из контроллеров будет лишь думать что управляет приточкой.