Вопрос ECL 310 Modbus RTU

Sanchez

Пользователь
28 Авг 2022
4
0
1
Здравствуйте. На объекте установлен ЩУЗ с ECL 310 comfort. При подключении по ethernet modbus TCP есть возможность считывать регистры ПЛК. При подключении по Modbus RTU (клеммы 35,34) связь с ПЛК не устанавливается. Настройки менял, текущие, адрес: 27, скорость 19200 бод, 8 бит, четность: нет, стоп 1 бит. По сервисному каналу USB также все согласно данным настройкам работает. Четность также меняли, безрезультатно.С программой ECL tool коннектится по TCP и USB. В чем может быть проблема?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за обращение.

Попробуйте подключить любое другое устройство и наладить подключение по ModBus, после не меняя настроек попробовать подключить контроллер ECL.
 

Sanchez

Пользователь
28 Авг 2022
4
0
1
Подскажите, какие все-таки дефолтные настройки соединения по modbus RTU для ECL 310 2021 г? в одной инструкции имеется запись о стартовом бите в другой нет. Какие клеммы подключения? Необходимо ли использовать "землю" при подключении (никогда не играла роли для установления связи)? Есть ли режимы ведущий/ведомый? Протокол modbus обкатан вдоль и поперек, здесь явно что-то неладное. Спасибо.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

Стандартные настройки : ECL485 адр- 15 ( ведомый). ModBus -1. Скорость 38400. Стартовый бит-1. Подключение к клеммам 34и 35. 36 -земля. Четность-8Е1.
 

Sanchez

Пользователь
28 Авг 2022
4
0
1
Добрый день!
Благодарим за ожидание.

Стандартные настройки : ECL485 адр- 15 ( ведомый). ModBus -1. Скорость 38400. Стартовый бит-1. Подключение к клеммам 34и 35. 36 -земля. Четность-8Е1.
Дарина, подключился к мультиметру который находился буквально рядом, предварительно внес в него такие-же настройки как и в ECL, регистры с мультиметра прочитал, но с ECL так и не получается сконнектиться. Может есть еще совет?
Преобразователь c чипом FTDI, пробовали и другие преобразователи, все тщетно. Хочу заметить, что у нас ECL в количестве 6 шт. и ни один не выходит на связь.
 

Sanchez

Пользователь
28 Авг 2022
4
0
1
Проблема была решена путем использования ПК с другой ОС Windows.
Почему чтение переменных ECL 310/210 не происходит при условии использования корректно работающих преобразователей на лицензионной ОС Windows 10 Pro, версия: 21H2, сборка:19044.2486 - специалисты так и не смогли ответить.
 

Последние вопросы